Installer inverseur de source manuel
Posté : ven. 18 mars 2016 21:18
par danko45
Bonsoir
je désire acquérir sous peu un groupe électrogène "au cas ou". Cependant après quelques recherches sur le net j'ai bien compris l'importance d'avoir un inverseur de source.
Un modèle automatique ne m’étant pas utile, je voudrai installer un modèle de ce type:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ne&xtcr=24
Cependant pourriez vous me dire a quel endroit du tableau électrique faudra t'il l'installer ? suffit il de l'installer après le disjoncteur et avant le tableau électrique ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : ven. 18 mars 2016 21:26
par RFco
hello
c'est sérieux?
@+
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : ven. 18 mars 2016 22:27
par danko45
Ma question est tout a fait serieuse en effet ??
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : ven. 18 mars 2016 22:29
par RFco
alors
quelle est la puissance de cet inverseur?
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : ven. 18 mars 2016 22:35
par danko45
Tu veux dire du generateur ? ca sera entre 4200 et 6500w selon mon choix final.
l'inverseur accepte jusqu'a 63A
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : ven. 18 mars 2016 22:38
par RFco
il faut malgré tout mettre, à mon avis, un disjoncteur en tête.
Dans ce cas, il pourrait être posé en amont du tableau principal
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : dim. 20 mars 2016 11:02
par Didier62
bonjour,
vous avez souvent des coupures de courant pour faire ce type d’installation ?
en cas d'absence du logement et que vous avez une coupure prolongée du secteur ,quelle est l'utilité d'un inverseur manuel ?
enfin ,sachez que le fait d'avoir 2 sources de courant (EDF et groupe ) répondent à des normes bien précises ,allez consulter la C 15 100 .
@+
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : mar. 22 mars 2016 01:52
par Candela
Bonjour,
Eh bien justement, la C15-100 préconise, entre autres, cet inverseur (551.1.1). Et à mon humble avis, c'est la solution la plus simple et la plus pratique pour une installation domestique.
Quand à la protection, le groupe comportant la sienne, la position en aval du DB est envisageable. Il y a cependant un inconvénient: dans ce cas, le groupe secourt l'ensemble de l'installation. Si c'est ce qui est recherché, et que le groupe est d'une puissance sufffisante (attention au démarrage de moteurs!), il n'y a pas de problème.
Si le groupe ne peut alimenter la totalité, deux solutions:
-délester manuellement les départs qui ne doivent pas être secourus
-installer l'inverseur "plus bas dans le tableau", ce qui obligera à regrouper les départs"secourus" afin de pouvoir insérer l'inverseur entre les peignes ou l'organe qui les alimente et le peigne qui reçoit les câbles venant du DB.
Cordialement
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : mar. 22 mars 2016 09:33
par Didier62
bonjour Candéla,
la C 15 100 demande que les sources (normal et "secouru") soient bien distinctes.
donc soit le groupe alimente en totalité la maison , soit il faut refaire le tableau électrique en scindant les sources (séparation physique).
cordialement
Re: Installer inverseur de source manuel
Posté : mar. 22 mars 2016 12:46
par Candela
Bonjour,
Didier62 a écrit :
la C 15 100 demande que les sources (normal et "secouru") soient bien distinctes.
donc soit le groupe alimente en totalité la maison , soit il faut refaire le tableau électrique en scindant les sources (séparation physique).
Oui, c'est exact. J'observe que la C15-100 ne donne pas littéralement cette précision, mais l'idée est que l'on ne puisse pas réalimenter le réseau public par le groupe (pendant des travaux, bien entendu

). Par exemple au moyen d'une rallonge....
J'ai rencontré des centres Edf plus sourcilleux que d'autres, exigeant par exemple la pose d'une protection "a retour de puissance" parce qu'une partie secourue se trouvait à une quinzaine de mètres d'un bâtiment qui ne l'était pas. Solution évidement hors de propos pour notre ami!
Cordialement