court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
Posté : jeu. 10 mars 2016 00:04
par edfhelp
bonsoir,
Peux t-on démontrer qu'un court circuit apparaissant au secondaire d'un transformateur (HTA/HTA ou HTB/HTA) apparaît aussi au primaire du transformateur?
bonne soirée
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
Posté : jeu. 10 mars 2016 15:01
par Candela
Bonjour,
Le principe même du transfo, c'est le rapport de transformation:
![sym11 [z_sym04]](./images/smilies/z_sym04.gif)
=N1/N2 avec I2 =
![sym11 [z_sym04]](./images/smilies/z_sym04.gif)
I1 ou encore N1* I1 = N2* I2
Donc le courant de court-circuit secondaire se retrouve intégralement au primaire dans le rapport Icc1 = Icc2/
Cordialement
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
Posté : ven. 11 mars 2016 12:19
par edfhelp
bonjour,
L'indice 1 concerne le secondaire du transformateur et l'indice 2 le primaire du TR ou lambda est égal à 1/m avec m le rapport de transformation?
merci
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
Posté : ven. 11 mars 2016 16:44
par edfhelp
bonsoir
En même temps la formule ci contre ( Icc1 = Icc2/ lambda) n'est vrai que pour un court-circuit triphasé.
Que se passe t-il au primairedu transformateur pour un court circuit monophasé au secondaire du transformateur?
cdt
Re: court circuit au secondaire d'un transformateur HTA-HTB
Posté : mer. 23 mars 2016 17:32
par Candela
Bonjour,
1 est bien sûr l'indice du primaire.
Donc
![sym11 [z_sym04]](./images/smilies/z_sym04.gif)
= 1/m
Désolé, mais mes docs peuvent être un peu anciennes : les électrons sont toujours les mêmes

mais les conventions ou les normes ont parfois changé.
Pour l'intensité primaire, en cas de court-circuit mono le courant primaire se répartit en fonction du triangle de Fresnel : combinaison vectorielle suivant le couplage.
Pour Dyn 11: Ik1 primaire se répartit sur 2 phases et est égal à Ik1 secondaire*m/
Cordialement