Posté : jeu. 4 déc. 2008 01:10
par tamoto
bonjour ,

dans le cas d'un contacteur heures creuses est il nécéssaire d'avoir en amont un disjoncteur differentiel avec un certain amperage et une sensibilité de 30mA en plus du principal de 500mA pour proteger le circuit ?

je pense que oui vu que le chauffe-eau possede un risque de defaut mais mon pb je ne sais pas si c'est necessaire.

le circuit s'est les deux disjoncteurs que je dois alimenter 2A pout la telecommande edf et 20 A pour le contacteur heures creuses ceux-ci si je ne me trompe pas ne sont pas differentiel de mes recherches ils sont magnétothermique proche des anciens fusibles.

j'ai une autre question le declenchement thermique c'etait la protection des fusibles d'avant et le magnetisme c'est le pouvoir de réenclencher d'ou le nom ?

je sais pas si j'ai marquer des conneries si quelqu'un peut m'eclairer

Re: protection contacteur heures creuses

Posté : jeu. 4 déc. 2008 07:51
par Carminas
Bonjour

Quelques réponses partielles.

Il faut bien un DDR 30mA en amont du chauffe-eau et de son contacteur, mais c'est ainsi depuis 2002 pour l'ensemble des circuits d'une habitation.

Les disjoncteurs 2A et 20A ne sont effectivement pas différentiels, en tout cas pas d'intérêt qu'ils le soient puisque l'on met en un interrupteur différentiel 30mA en amont.

Image

@+

Re: protection contacteur heures creuses

Posté : ven. 5 déc. 2008 00:02
par tamoto
ok merci bcp
donc on ne peut pas brancher un circuit en aval du 500 mA ou du 300 mA directement de nos jours
obligation de mettre un differentiel avant le circuit pour etre dans la norme

Re: protection contacteur heures creuses

Posté : ven. 5 déc. 2008 00:10
par Carminas
C'est bien celà

@+