Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 11:07
par fredodlacolo
Bonjour à tous.

J'ai un petit chauffe eau à l'étage qui me fait disjoncter mon 30mA.

Je partirais sur un défaut de résistance mais je ne suis pas sûr à 100%

La valeur Ohmique semble correct.

Image

Avec la loi d'Ohm, on devrait trouver 27.37, j'en ai 26.7 à froid. (234V dans la prise, résistance 200W, R=U²/P)

Là où je doute, c'est que j'ai une faible valeur entre la résistance et la platine.

Image

Pas normal ça !

Si j'enlève mon fil de masse de la carcasse, le 30MA ne disjoncte pas, ce n'est donc pas un défaut franc.

J'ai cru lire qu'on pouvait tester la résistance en valeur d'isolement avec un mégohmmètre.
J'en ai un mais je vois pas trop comment faire.

Merci pour vos lumières.

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 20:29
par caydon
Bonsoir,
Un testeur d'isolement appeler aussi mégohmmètre est un appareil specifique qui injecte une tension déterminé pour calculer l isolement,
Votre appareil en mode resistance donne une information mais n'a pas ce pouvoir,
D apres votre discours et les photo votre resistance est encore bonne mais ca résistance d isolement doit être défaillantes ;-)

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 22:45
par fredodlacolo
Bonsoir Caydon.

J'ai bien un mégohme, mais pas pris en photo.

Un chauvin C.A 6533 pour être précis.

J'ai tenté un contrôle d'isolement sous 50V entre les 2 bornes de la résistance, j'ai une boucle franche; entre une des bornes et la platine (où se trouve branchée la masse) et j'ai encore ma boucle.

Je pense donc que ma résistance est hs.

De plus, si je ne raccorde pas la masse, mon chauffe eau fonctionne correctement et rien ne disjoncte. Mais c'est pas la solution.

Merci pour ton aide.

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 22:54
par RFco
hello


non


pas 50V


500V oui

ente donc, la carcasse et et deux pôles réunis


@+

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 23:05
par fredodlacolo
500V, c'est pas un peu trop ?

Je ne comprends pas ta dernière phrase.

Oh la vache, je viens de voir ma faute dans le titre :oops:

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 23:15
par RFco
non


500V ce n'est pas trop


c'est ce que je fait

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 23:19
par fredodlacolo
Ok, donc 500V entre les deux bornes de la résistance et entre une des bornes et la platine, c'est ça ?

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : dim. 21 févr. 2016 23:23
par fredodlacolo
Bon ben en 500V, même résultat.
Entre les 2 bornes, une boucle.
Entre une borne et la platine, une boucle; l'autre borne et la platine, une boucle.

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : lun. 22 févr. 2016 00:05
par caydon
Re, ne faire pas n importe quoi,
L isolement est entre la resistance et sa carcasse.
Entre les borne de la resistance evidement Il n y a pas d isolement vu quil y a une resistance,
de plus si vous faite la meme manip sur de l electronique vous griller le tout.
Votre resistance sous 500v a bien un defaut d isolement.

Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?

Posté : lun. 22 févr. 2016 18:13
par fredodlacolo
Bonjour.

Merci pour votre réponse qui confirme mon diagnostique.

Y a plus qu'à.