INSTALLATION HTB
Posté : mer. 27 janv. 2016 10:35
par elec0660
Bonjour,
j'aimerai bien comprendre c'est quoi un CIRCUIT BOUCHON ?
merci !
Re: INSTALLATION HTB
Posté : mer. 27 janv. 2016 11:01
par Candela
Bonjour,
Je suppose, vu le titre, que vous voulez parler des filtres passifs que l'on utilise chez les producteurs d'une puissance >1MW?
Mais dans ce cas, c'est de la HTA...
Cordialement
Re: INSTALLATION HTB
Posté : mer. 27 janv. 2016 11:15
par elec0660
merci Candela
mais il s'agit d'un poste HTB avec
-deux (arrivées) lignes 60kv
-deux transformateurs de puissance (20 MVA, 60/30KV )
-type de schéma : double antenne , double jeu de barres
et un CIRCUIT BOUCHON a l'entrée de chaque ligne (arrivé)
Re: INSTALLATION HTB
Posté : mer. 27 janv. 2016 14:13
par Candela
Bonjour,
Réponse
ICI
Il s'agit simplement d'éviter l'affaiblissement- des signaux transmis par CPL (cette technique est utilisée sur les lignes aériennes HTB depuis les années 80).
Cordialement
Re: INSTALLATION HTB
Posté : jeu. 28 janv. 2016 11:42
par elec0660
merci beaucoup Candela !