Page 1 sur 2
Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : lun. 1 déc. 2008 13:25
par nlecoutre
bonjour,
J'ai un poste de livraison dans un batiment et un poste de transformation (2*1250KVA) dans un autre batiment.
Je dois commander la porte Arbel cette semaine mais je ne sais pas quelle ventilation mettre dessus.
La norme EDF HN 64 - S - 34 donne des elements pour dimensionner une grille quand les transformateurs sont dans le local mais pas pour un poste de livraison simple (seuleument cellules arrivées, comptage, disjoncteur + sectionneurs)
dois je mettre une ventilation à ce local et si oui, comment la dimensionner ?
Merci
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : lun. 1 déc. 2008 19:31
par Candela
Bonjour,
Dans un poste de livraison, il n'y a rien qui chauffe, il faut donc éviter de trop ventiler pour ne pas risquer de condensation.Je dirais qu'une seule ventilation 10cm x 20 est bien suffisante, à mettre en haut de préférence. Pour la circulation d'air, dites vous que ce genre de poste n'est jamais bien étanche, c'est pourquoi une grille suffit.
Vous rencontrerez sûrement des personnes qui vous soutiendront le contraire. Ce que je vous dis, je l'ai vécu pendant 30 ans passés à vendre du matériel HTA et des postes.....
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : lun. 1 déc. 2008 20:06
par Max78
Bonjour,
J'ai également vu quelques postes en HTA durant ma jeune carrière et j'ai porté attention à ce détail surtout sur un site sur lequel j'étais.
Sur le site, il y avait un poste de livraison avec 2 cellules arrivée EDF, 2 cellules pour former la boucle étant donné qu'il y avait 5 autres postes derrière.
Dans le poste de livraison, aucun dispositif de ventilation en revanche dans les postes secondaires il y avait 3 transfos 1000 Kva et là, oui, il y avait des extracteurs assez imposant.
Comme l'a dit Candela, il faut également prendre en compte que le poste n'est jamais très étanche et que l'on y traine pas tous les jours donc bon, un ventilo 10*20 est largement suffisant.
Cordialement,
Max
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : dim. 22 nov. 2009 22:48
par DELTA JOHN 42
Bonjour,
L'intéret d'avoir une porte avec une ouverture (ventilation naturelle) est d'éviter un surpression importante en cas de défaut interne (explosion)..
La montée en température s'exercera mais la pression du local restera plus faible que sans ventilation !
J'ai assisté à une conférence avec des avis partagés sur le sujet présenté par des électriciens belges..
De récentes études remettent en question les positionnements légitimes d'autrefois pour les incidents internes d'appareillages HTA entre autres.
Cordialement à tous

Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : lun. 23 nov. 2009 08:51
par Max78
Bonjour,
Merci de faire attention à la date du dernier post !
Depuis le temps, "nlecoutre " a dû avoir installé et remplacé le ventilateur car en panne
Cordialement,
Max
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : lun. 23 nov. 2009 21:46
par benzou
c'est toujours interressant de faire remonter un poste pour la culture.
delta john, tu as des exemples de ce que tu rapporte, ce n'est pas abordé par la 13-100?
pour le ventilateur sur la porte qu'en ai t'il de l'interdiction de relier la porte d'entrée d'un poste au circuit de protection?
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : lun. 23 nov. 2009 21:51
par DELTA JOHN 42
Bonsoir,
J'ai pris en compte l'avis de Max 78 sur la date dépassée mais sans penser à mal pour autant..
Pour la porte non reliée aux circuits de protection ???
Je pense que le circuit de protection est relié à la terre du poste de transformation et en cas de montée en potentiel lors d'un défaut la porte non isolée monterait aussi !!!
L'incidence serait par la tension de pas , une électrocution du passant qui toucherait à ce moment la porte !
Cordialement à tous

Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : lun. 23 nov. 2009 22:11
par DELTA JOHN 42
Bonsoir,
Je n'ai pas retrouvé directement le fameux article belge mais voici des extraits de la conférence MATPOST 07 sur le sujet :
http://www.see.asso.fr/matpost07/index. ... ession%206
Cordialement à tous

Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : mar. 24 nov. 2009 00:24
par Candela
Bonsoir,
DELTA JOHN 42 a écrit :
Pour la porte non reliée aux circuits de protection ???
Je pense que le circuit de protection est relié à la terre du poste de transformation et en cas de montée en potentiel lors d'un défaut la porte non isolée monterait aussi !!!
Tout à fait, le sujet a été évoqué il y a peu :
viewtopic.php?f=39&t=3248
Cordialement
Re: Poste de livraison - ventilation sur porte
Posté : mar. 24 nov. 2009 00:45
par benzou
sauf si le poste est entouré par une ceinture d'equipotentialité enterrée autour du poste, dans ce cas pas de tension de pas
non?