Page 1 sur 1

section cable

Posté : sam. 2 janv. 2016 18:53
par noyce83
Bonjour,
Je suis actuellement en triphasé 4 conducteurs de 10 mm2 et je voudrai passer en monophasé.
Le compteur est situé à 40 mètres de la maison.
Après passage EDF bien sur:
Puis je rester ,pour le monophasé , en 2 conducteurs 10 mm2 ou puis je croiser les conducteurs en donnant du 20 mm2 à chacun (phase et neutre)?
Ou , dois je changer les conducteurs jusqu'au tableau?
Merci pour votre réponse

Re: section cable

Posté : sam. 2 janv. 2016 19:18
par RFco
hello


pour cette distance, il faudrait à minima du 25mm² pour un DB 30/60A mono

On ne double pas les conducteurs pour augmenter artificiellement la section de l'alimentation


@+

Re: section cable

Posté : lun. 4 janv. 2016 19:54
par noyce83
Merci pour votre réponse.
Est ce difficile de tirer moi mème des cables 2x25mm2 sur 40 mètres à travers gaines ?
Cordialement,

Re: section cable

Posté : lun. 4 janv. 2016 20:49
par RFco
hello


tout seul, non, il faut au moins être deux


@+

Re: section cable

Posté : mer. 6 janv. 2016 19:28
par noyce83
Bonsoir et merci pour la réponse,
Quel cables faut il : référence? ( en 2 fois 25mm2 )
Merci

Re: section cable

Posté : mer. 6 janv. 2016 20:25
par Carminas
Bonsoir

Du U-1000 R2V 2x25² convient entre 27m et 42m.

@+

Re: section cable

Posté : ven. 8 janv. 2016 21:00
par noyce83
Bonsoir,
Une dernière question:
puis je placer du 2x35mm2 et ne demander,pour l'instant que du 12 kwh ?(toujours pour une distance de 40 mètre environ)
Ceci en prévision,on ne sait jamais ,que je passerai un jour à 18 kwh...
Merci encore
Cordialement,

Re: section cable

Posté : ven. 8 janv. 2016 21:07
par Carminas
Bonsoir

Non inutile

ERDF ne délivre désormais pas plus de 12kVA en mono.
Si vous vouliez plus, il faudrait revenir en triphasé (autre câble, autres impacts)

@+

Re: section cable

Posté : mar. 12 janv. 2016 18:55
par noyce83
Merci pour avoir pris un peu de temps à me répondre.