Page 1 sur 1

Contacteur Jour Nuit : tremblement

Posté : lun. 1 déc. 2008 11:49
par dinytro
Bonjour,

Quand mon chauffe eau se met en route à 22h30 (heure creuse), tout se met à trembler dans la GTL. Je coupe alors le disjoncteur du fil pilote et ça s'arrête.
Pour info, le contacteur fonctionne trés bien en marche forcé. Le problème ne se pose que en auto, quand le contacteur s'enclenche tout seul.

Cela peut-il venir du branchement des fils pilotes ?
je ne pense pas m'être trompé : j'ai suivi le branchement du schéma fourni avec le contacteur...

Merci pour votre aide.

Re: Contacteur Jour Nuit : tremblement

Posté : lun. 1 déc. 2008 15:12
par GAS
bonjour,
Difficile de vous répondre ainsi.Une photo du câblage de ce relais permettrait de se faire une meilleure idée.
Voir ici comment joindre une photo:http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941

Re: Contacteur Jour Nuit : tremblement

Posté : lun. 1 déc. 2008 19:31
par fbe
En marche forcée la bobine n'est pas alimentée ;-) donc pas de vibrations.
Contacteur défectueux ?