Posté : mar. 22 déc. 2015 12:40
par colargol
Bonjour pouvez vous me donner des infos pour le branchement d'un moteur triphasé 1.5 kw en mono avec condensateur ,me donner le shéma et le type de condensateur merci

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mar. 22 déc. 2015 15:10
par Candela
Bonjour,
Vous avez tout ce qu'il faut ICI.
et d'autres ressources dans la partie "Schémathèque et téléchargements". Il suffit d"e chercher un peu...

Cordialement

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mar. 22 déc. 2015 18:18
par Labobine
bonjour,
5 solutions possibles :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
2 vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=ijQ7g5hPEXE
https://www.youtube.com/watch?v=s1hN3Ga7FLE
Tout dépend l'emploi du moteur, mais pour 1,5kw c'est du bricolage et il vaut mieux opter pour le convertisseur/variateur mais évidemment ce n'est pas du tout le même prix.

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mer. 10 févr. 2016 09:04
par colargol
Bonjour merci pour vos infos ,j'ai acheter un altivar atv312 m2 ,donc mono 220 pour sortir du mono tri ,j'ai réaliser le câblage mais impossible de sortir du 220 tri je ne comprends pas,pouvez me venir en aide merci d'avance

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mer. 10 févr. 2016 10:09
par Labobine
Bonjour,
Si vous avez acheté votre ATV chez un distributeur sérieux vous devez avoir une notice bien explicative.

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mer. 10 févr. 2016 10:54
par colargol
Bonjour oui mais j'ai bien rentrer les paramètres de mon moteur mais je n'est pas de tension en u1,v1,w1 ,pourtant j'ai brancher un bouton tournant marche arrière et avant sur 24 v et li1 et li2 ,mais rien ne se passe ,l'afficheur indique rdy ,quand je commande mon bouton rien ne se passe ,je ne comprends pas merci de votre aide

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mer. 10 févr. 2016 23:03
par JC87
Bonsoir,

Il vous manque un pont entre la borne AI1 et la borne +10 pour un fonctionnement de base sans variation par potard. Par ailleurs vous ne pouvez pas mesurer une tension en sortie d'un variateur avec un voltmètre classique, ce n'est pas un 230 volt "normal".

JC

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mar. 16 févr. 2016 09:24
par colargol
Bonjour se pont logiquement sert pour mettre un potenciométre pour réguler la vitesse ,avez vous le shéma de câblage avec un bouton marche avant et un bouton marche arrière merci de vos renseignement

Re: démarrage moteur mono en tri

Posté : mar. 16 févr. 2016 12:04
par JC87
Bonjour,

En effet ces bornes servent pour un fonctionnement avec variation par potentiomètre donc soit vous mettez un potard soit vous faites ce pont sinon votre variateur n'a pas de consigne et ne peut pas démarrer. En tapant "ATV312" dans google on trouve cette documentation simplifié http://www2.schneider-electric.com/reso ... 2%20v2.pdf qui confirme ce que je vous avait dit.

JC