Posté : mar. 15 déc. 2015 19:53
par Eric62
Bonsoir à vous

Je m occupe de la partie maintenance de batiment dont dernierement la renovation complete elect d un ERT terminée , une puissance de 36 kw total dont a peu pres 17 kw de chauffage (panneau rayonnant plafond ), pour chaque bureau il y a un regulateur de type tevtronic qui gere le chauffage, j ai fais bref pr la description j apporterais plus de details pr la suite merci, j expose mon pblme : dans un des bureau lorsque je demande 20 degré , il m en donne 25 avec pdt un laps de temps aleatoire ne correspondant pas au temps de 10 minutes réglé , j ai remplacer celui ci en pensant qu il etait en defaut mais j ai tjrs le meme pblme , il me reste la sonde a controler .... , j ai donc mis en sécurité ma ligne pr le moment , pourriez vous m eclairez svp ? Merci beaucoup

Re: circuit chauffage : surchauffe

Posté : mer. 10 févr. 2016 23:01
par lob
Bonsoir ,

votre recepteur correspondant au circuit en défaut possède les mêmes caractéristiques que les autres ?

Après changement de la sonde vous rencontrez le même problème ?

Cordialement.

Re: circuit chauffage : surchauffe

Posté : mer. 17 févr. 2016 19:21
par Eric62
Bonjour,

Chaque circuit est indépendant , j avais inverser une régulation avec celle de la zone en défaut pour trouver la cause...et le fait d être reintervenu plus tard , j avais oublier que j avais fait l inversion de la regul :/ ,oui c était un défaut de borne de connexion de la sonde , le fil ne faisait pas contact j ai du la remplacé , j étais pourtant sur de l avoir contrôler auparavant :/ ,

Merci de vous êtes arrêter sur mon pblme :)