Bonjour
Je voudrais comprendre quels sont les éléments qui doivent être placés sur -un différentiel type A
- un différentiel type AC
- un différentiel type HI
et es-ce que le différentiel HI peut remplacer le différentiel A?
Quels différentiels est absolument obligatoire dans un tableau?
Merci pour votre aide
Re: différentiel
Posté : mar. 8 déc. 2015 00:09
par Carminas
Bonsoir
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif. On peut le mettre pour tout type de circuit, sauf pour cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge, recharge de véhicule électrique.
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge, recharge de véhicule électrique). On peut le mettre pour tout type de circuit.
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs. On peut le mettre pour tout type de circuit.
Re: différentiel
Posté : mar. 8 déc. 2015 08:05
par françois79
merci pour les explications,
Donc c'est l'installateur qui choisi le différentiel , le consuel ne va pas refuser l'installation il y a pas de règles fixe
Merci
Re: différentiel
Posté : mar. 8 déc. 2015 08:55
par Carminas
Bonjour
Si il y a une règle fixe.
La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructures de recharge pour véhicules électriques) le cas échéant ;
doivent être protégé par un différentiel 30mA type A
Le consuel vérifie ce point et le non respect est en général un refus de conformité
Les autres circuits doivent être protégés par un différentiel 30mA type A ou type AC
Pour un rappel un HI c'est un type A à immunité renforcée.

Re: différentiel
Posté : mar. 9 févr. 2016 23:30
par Esmax666
autant prendre du HI pour etre sur alors ?
Mais ou voit t on cela ?