Page 1 sur 1

Disjonctions intempestives

Posté : mer. 25 nov. 2015 21:25
par nicoko
Bonjour

Encore une petite interrogation sur le matériel.

Le bâtiment est constitué d'une installation en régime de neutre TT avec transformateur extérieur HT/BT privée.

La dernière fois, sur une installation ondulé, tout les disjoncteurs du TGBT ondulé ont disjoncté, sauf 2 sur les 8...

on a un différentiel 300 mA pour alimenter chaque TD étage. il doit y avoir 500 ordinateurs dans le bâtiment.
l'évenement aurait eu lieu quand un technicien du bâtiment aurait coupé un câble. on en est pas sûr car il affirme
que c'était du cable réseau.
J'ai effectué des mesures avec différents appareil de mesure, avec la pince amperemetrique True RMS j'obtiens une tension entre
terre et neutre de 3 Volts, par contre avec le Megger MFT1500M, j'obtiens des tensions supérieurs. une dizaine de volts.

Sur l'installation il y a une terre informatique et une terre des masses BT. j'ai fait une mesure entre les deux terres et j'ai moins de 0.2ohm.

Si jamais vous avez une piste?

Merci

Re: Disjonctions intempestives

Posté : jeu. 26 nov. 2015 00:40
par pericles
bonsoir,
voir le phénomène appelé déclenchement par sympathie
http://www.schneider-electric.fr/docume ... df#page=22

limitation du nombre de DDR suivant le schéma de liaison à la terre
http://www.schneider-electric.fr/docume ... df#page=32

déclenchement par sympathie lié à une surtension:
Le déclenchement par sympathie se produit sur la protection d'un départ sain comportant une composante capacitive importante, lors de l'ouverture d'une protection d'un départ parallèle.
L'élimination du défaut entraîne un phénomène de surtension qui associé à l'effet capacitif du départ sain provoque le déclenchement du DDR par le courant de charge capacitif.

déclenchement par sympathie lié à un défaut de terre:
Un autre type de déclenchement par sympathie est lié à la remontée de courant capacitif lors d'une montée en potentiel d'une terre sur défaut de forte intensité.
Ce type d'anomalie s'apparente aux perturbations hautes fréquences rencontrées sur le réseau ; la solution consiste à utiliser des DDR classe AC de type “si”.

Les courants de fuite:
Il est essentiellement dû aux différents récepteurs sur lesquels l'alimentation électrique est reliée à la terre par l'intermédiaire de composants électroniques capacitifs (micro-ordinateurs, variateurs de vitesse…)
ainsi qu'aux câbles de liaison en fonction des caractéristiques propres de l'isolant utilisé.
Ce courant présente deux caractéristiques :
- il existe sur toute installation électrique quelle qu'elle soit ; sa valeur d'origine est proportionnelle à l'étendue des câbles (environ 15 mA / km) et au nombre de récepteurs concernés.
- il est amené à augmenter progressivement dans le temps en fonction du vieillissement des isolants de
l'installation.
- il est majoré à la mise sous tension de toute ou partie de l'installation par un phénomène d'appel de courant de charge des capacités concernées.
Quelques exemples de courant de fuite sont présentés dans le tableau de la figure 10.
http://www.intersections.schneider-elec ... pdf#page=7

voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=151125114058992074.pdf

cordialement

Re: Disjonctions intempestives

Posté : ven. 27 nov. 2015 18:49
par nicoko
Bonjour et merci pour tout ces renseignement intéressant.