Posté : mar. 17 nov. 2015 10:15
par Emine
Bonjour
dans un exercice lorsque j'ai appliquer la formule Q=P(tanfi-0.4) j'ai trouvé une résultat négative
Est ce que c'est logique et quel est l'explication physique de ce signe négative ?
Merci
Re: compensation energie reactive
Posté : mar. 17 nov. 2015 11:41
par Candela
Bonjour,
Oui, c'est tout à fait logique, cela signifie que vous passeriez en
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
"AV", signe d'un réseau capacitif.
Donc, tout simplement le réactif capacitif serait plus grand que le réactif selfique.
Raisons les plus courantes:
-Trop de condensateurs maintenus sur une installation à vide
-très grandes longueurs de câbles HT alimentant de faibles puissances (balisages d'aérodromes, alimentation des réseaux de signalisation SNCF, réseaux d'éclairage de suveillance...)
Attention toutefois: si la mesure est faite en aval d'un transfo HT/BT d'abonné, la valeur cible de la tangente est 0,31 et non pas 0,4.
Cordialement
Re: compensation energie reactive
Posté : mar. 17 nov. 2015 12:04
par Emine
Merci Candela
Est ce que ce cas est considéré comme un problème , c'est à dire on doit diminuer le cosfi j'ausqu'à que tgfi=0.4 ou on laisse les choses comme ça et tous va bien ?
Merci
Re: compensation energie reactive
Posté : mar. 17 nov. 2015 14:59
par Candela
Re,
Sauf cas très particulier (les réseaux cités...), il n'y a aucun intérêt à avoir un réseau capacitif, car cela entraîne une augmentation de la tension, des risques de résonance accrus etc, sans amener aucun avantage.
Lorsque l'on ne maîtrise pas totalement le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
(cas général en présence de moteurs notamment), on se garde de s'approcher de la valeur 1...pour être sûr de ne pas la dépasser.
Cordialement
Re: compensation energie reactive
Posté : mer. 18 nov. 2015 09:10
par Emine
Merci Candela