prises commandées

Message par françois79 »

Bonjour,

Je voudrais commandé des prises par domotique, elles sont cablées en 2.5² .
Mon problème est que sur ma carte domotique je mets un disjoncteur 10A donc section de fils 1.5² pour alimenter ma carte .
Et sur cette même carte je vais prendre un contact pour des prises commandées.Es-ce que le 1.5² placé du disjoncteur à ma carte pose pose problème ?

Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7435
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prises commandées

Message par RFco »

bonjour

par quoi ces prises sont elles protégées?

la section de filerie doit à minima être dimensionnée en fonction de la protection et être à minima de 1,5mm² pour des prises

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...