Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 14:52
par silwa
Bonjour,

J'arrive en fin au bout de mon installation, encore quelques bricoles mais le plus gros est fait.

Lorsque j'ai remplacé mon tableau, compte tenu de mon abonnement et du DB, j'ai dû l'alimenter avec du 16² (contre 10 auparavant).

Si j'ai bien retenu les leçons du Forum, il faudrait que je fasse la liaison équipotentielle principale avec un conducteur d'au moins 8² soit du 10².

Pour des raisons pratiques, est il possible de la faire avec 2 conducteurs de 6² ?

Merci encore pour votre aide.

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 17:10
par RFco
hello


non mettre au moins un conducteur vert/jaune de 10mm² minimum


@+

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 17:34
par silwa
Merci @RFco pour le retour.

Comme c'est dommage, je pensais (ou plutôt j’espérais) qu'en couplant les 2 conducteurs 6² on pouvait considérer que cela faisait du 12², en me reliant bien-sûr aux mêmes poins.

Salutations

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 17:35
par RFco
c'est interdit en domestique


ca ne fait pas bien long de fil.


@+

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 17:37
par silwa
Il me restait pas mal de 6².
Je vais bien réussir à me débrouiller avec du 10².
Slts

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 17:45
par silwa
Avant :
Image

Après :
Image

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 18:42
par RFco
re


et il se passe quoi au niveau du relais de découplage?


@+

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 19:18
par silwa
Les tech d'Enedis l'ont supprimé quand ils m'ont installé le LINKY.

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 19:53
par RFco
silwa a écrit : lun. 30 sept. 2019 19:18 Les tech d'Enedis l'ont sujpprimé quand ils m'ont installé le LINKY.
ok donc plus de double tarif

joli travail, mais, perso, j'aurais fait autrement, niveau goulottes




@+

Re: Remplacement tableau

Posté : lun. 30 sept. 2019 20:06
par silwa
J'avais pas trop le choix en fait. J'ai fait au mieux.
Il faudrait une vue plus globale pour se rendre compte.
Bonne soirée