Page 7 sur 8
Re: Installation électrique neuve
Posté : mer. 27 févr. 2019 22:58
par loznes
Bonsoir.
J'ai encore besoin de votre avis.
Je viens d'avoir le rapport de l’étude de sol pour mon assainissement qui m'impose la mise en place d'une pompe de relevage pour envoyer l'eau pretraiter dans l’épandage.
Ma question , quel section de câble pour l'alimenter et sous quel disjoncteur ?
La pompe sera à environ 20m du tableau.
Merci.
Re: Installation électrique neuve
Posté : jeu. 28 févr. 2019 09:19
par Baboune73
Pour l’alimentation de la pompe, un 3G2.5 avec une protection 16A convient.
Toutefois il m'as déja été demandé de prévoir un report d'alarme (voyant rouge , buzzer , ou autre) afin de prévenir si la pompe ou l 'alimentation de la pompe étaient défaillant.
Des boitiers de gestion de pompe de relevage "tout prêt" existent , mais c'est un petit budget supplémentaire.
Re: Installation électrique neuve
Posté : jeu. 28 févr. 2019 22:23
par loznes
J'ai trouver un boitier qui semble être un boitier de gestion pour pompe pour environ 300€.
Pour ma tranquillité et le bien de la pompe, l'investissement me parait raisonnable.
Re: Installation électrique neuve
Posté : dim. 3 mars 2019 21:15
par loznes
Bonsoir.
La rénovation de la maison avance bien, j'ai isolé une chambre dans les combles ce week end et commencer à passer l’électricité.
J'ai prévu 6 spots dans la chambre (en rampant).
Ma question , comment protéger efficacement les spots LED en sachant que j'ai une isolation laine de bois entre chevrons + 200mm de laine de verre sur ossature placo ?
Merci.
Re: Installation électrique neuve
Posté : lun. 4 mars 2019 09:06
par Baboune73
si la laine n'est pas trop comprimé, vous avez le choix entre ce que j’appelle une araignée en plastique noir, ou un pot caoutchouc qui a l'avantage de faire une étanchéité à l'air également.
Chez BLM ça s’appelle le spotbox, ou le "ramspot" pour l'araignée .
Re: Installation électrique neuve
Posté : lun. 4 mars 2019 09:17
par loznes
J'arrive a pousser la laine sans trop forcer donc l'option de ramspot est envisageable.
Merci pour la reponse.
Re: Installation électrique neuve
Posté : ven. 22 mars 2019 22:31
par loznes
Bonsoir.
J'ai choisi l'option "araignée" pour mes spots et le système est plutôt simple a poser.

Re: Installation électrique neuve
Posté : lun. 25 mars 2019 18:00
par Baboune73
parfait, le rendu est sympa!
Re: Installation électrique neuve
Posté : dim. 14 avr. 2019 18:19
par loznes
Bonsoir.
Nouvelle petite question concernant l'ajout d'un second tableau dans une dépendance.
La dépendance en question est situé à 20m environ du tableau .
Ma question est la suivante : quel protection et quel section de câble ?
Je souhaite alimenté :
-pompe de relevage de ma fosse toutes eaux.
-prise de courant pour quelques machine électrique qui fonctionneront de temps en temps (visseuse , compresseur...)
-circuit lumière dépendance + extérieur
Merci.
Re: Installation électrique neuve
Posté : dim. 14 avr. 2019 18:37
par Carminas
Bonjour
Il faut que vous déterminiez la puissance maxi dont vous aurez besoin en pensant bien à vos usages futurs.
Mais en gros 3 options :
- 3G6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 50A pour 11kW maxi