Re: installation sous compteur
Posté : ven. 14 août 2009 19:41
Bonsoir,
avec un peu de retard, je vais expliquer mon couriel précédant concernant les TI (transformateur d'intensité ou TC transformateur de courant - c'est la même chose), explication des compteurs directs ou sous reducteurs = En technique comptage à ERDF on utilise les deux typologies, en effet en livraison BTA du distributeur il faut mesurer de 15A à 500A, il n'existe pas de compteur acceptant le raccordement des câbles de cette sélection, en plus, il faudrait des appareils importants en volume pour accepter les circuits de mesure en électromécanique ou en compteur électronique.
Première famille : Les compteurs directs, toute l'énergie à facturer pénétre dans le compteur et alimente ensuite l'AGCP (disjoncteur), ces compteurs sont réservés aux Clients particuliers du tarif "bleu" de 3 à 36kVA.
Seconde famille les compteurs sur réducteurs : comme son nom l'indique on réduit quelque chose, ici l'intensé, l'image du courant est réduite à une valeur acceptable pour le compteur (ce n'est pas le même compteur de la première famille) comme avec un shunt, mais en plus de respecter un rapport précis entre le primaire et le secondaire, il donne l'exacte position du vecteur IA au secondaire (important pour les comptages du tarif vert pour le calcul du réactif). Ces appareils sont utilisés pour les Clients du Tarif Jaune de 36 à 250kVA en tri rapport 100, 200 et 500A pour un secondaire standardisé à 5A via le ou les compteurs, en classe 0,5 (1 pour les appareils de tableau) et 15 VA.
Cette technique comptage est spécifique quant au montage avec un bouclage particulier des 3 TC avec d'un côté un retour au compteur et de l'autre un point à la terre pour les S2, les S1 ou sorties actives alimentent les entrées compteur L1, L2 et L3.
Ces appareils sont dangereux en cas d'ouverture intampestive du secondaire, ils risquent d'être le siège de tensions élevées destructrices.
Je reste à votre disposition pour vos questions.
Amicalement.
avec un peu de retard, je vais expliquer mon couriel précédant concernant les TI (transformateur d'intensité ou TC transformateur de courant - c'est la même chose), explication des compteurs directs ou sous reducteurs = En technique comptage à ERDF on utilise les deux typologies, en effet en livraison BTA du distributeur il faut mesurer de 15A à 500A, il n'existe pas de compteur acceptant le raccordement des câbles de cette sélection, en plus, il faudrait des appareils importants en volume pour accepter les circuits de mesure en électromécanique ou en compteur électronique.
Première famille : Les compteurs directs, toute l'énergie à facturer pénétre dans le compteur et alimente ensuite l'AGCP (disjoncteur), ces compteurs sont réservés aux Clients particuliers du tarif "bleu" de 3 à 36kVA.
Seconde famille les compteurs sur réducteurs : comme son nom l'indique on réduit quelque chose, ici l'intensé, l'image du courant est réduite à une valeur acceptable pour le compteur (ce n'est pas le même compteur de la première famille) comme avec un shunt, mais en plus de respecter un rapport précis entre le primaire et le secondaire, il donne l'exacte position du vecteur IA au secondaire (important pour les comptages du tarif vert pour le calcul du réactif). Ces appareils sont utilisés pour les Clients du Tarif Jaune de 36 à 250kVA en tri rapport 100, 200 et 500A pour un secondaire standardisé à 5A via le ou les compteurs, en classe 0,5 (1 pour les appareils de tableau) et 15 VA.
Cette technique comptage est spécifique quant au montage avec un bouclage particulier des 3 TC avec d'un côté un retour au compteur et de l'autre un point à la terre pour les S2, les S1 ou sorties actives alimentent les entrées compteur L1, L2 et L3.
Ces appareils sont dangereux en cas d'ouverture intampestive du secondaire, ils risquent d'être le siège de tensions élevées destructrices.
Je reste à votre disposition pour vos questions.
Amicalement.