Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 22 sept. 2018 20:48
par silwa
Ok. Merci bcp.
Du fil souple en 16e2 c'est possible pour alimenter les ID ?
En rigide ça risque d'être un peu compliqué.
Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 22 sept. 2018 22:31
par Carminas
Oui
Mettre des embouts, s'il n'y a pas de bornes de serrage à cage, par exemple côté borniers
Re: Remplacement tableau
Posté : dim. 23 sept. 2018 17:38
par silwa
Merci pour ces précieux conseils.
Pour résumer :
- Liaison DB et bornier en 25E2
- Liaison de chacun des ID 63A en 16E2 à partir du bourbier et non en cascade
Est ce correct ?
Re: Remplacement tableau
Posté : dim. 23 sept. 2018 17:38
par silwa
Pas bourbier mais bornier

Re: Remplacement tableau
Posté : dim. 23 sept. 2018 23:05
par Carminas
Bonsoir
silwa a écrit : ↑dim. 23 sept. 2018 17:38
Pour résumer :
- Liaison DB et bornier en 25²
- Liaison de chacun des ID 63A en 16² à partir du bornier et non en cascade
C'est correct

Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 29 sept. 2018 18:37
par silwa
Bonjour,
J'ai commencé mon installation.
Pas simple avec ces sections de câble.
J'ai ce dispositif à côté du DB :

Il est relié avec un câble qui arrive de l'extérieur en bleu sur le haut et noir sur le bas.
Les couleurs sont inversées et les fils sont reliés au contacteur de l'ancien tableau.
Je vais les remplacer tous les 2, car trop courts, en noir avec une section 1.5².
Mon nouveau contacteur ressemble à ça :
En toute logique :
Je relie le fil qui sort du "dispositif" en A1 vers la borne A1 du contacteur.
Je relie le fil qui sort de A2 vers la phase du disj. 2A. et je relie le neutre du disj. 2A à la la borne A2 du contacteur.
Est ce correct ?
Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 29 sept. 2018 19:47
par Carminas
Bonsoir
Cela me semble correct
Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 29 sept. 2018 20:05
par silwa
Merci Carminas, votre aide m'est vraiment précieuse

!
Et sinon, comment s'appelle ce dispositif ?
J'avais prévu pour ces disj. :
1er disj. 20A : 2 radiateurs de 2000W avec du fil en 2.5² donc pas de soucis
2ème disj. 20A : 2 X 1500W (et à terme un 2000W à la place d'un 1500W) idem avec du 2.5².
Le hic c'est qu'un des radiateurs est alimenté en 1.5².
3ème disj. 16A : 1000W + 2000W en 2.5².
Est ce que ça peux passer si je passe le 2ème disj. de 20A à 16A et tout en 1.5² car je crois que je ne peux pas utiliser de sections différentes et j'utilise le 20A à la place sur le 3ème disj.
Il me semble que vous m'aviez indiqué que 3500W sur du 16A c’était un peu limite si j'arrive effectivement à 3500W.
L'autre solution est de retirer des fils en 2.5² vers le radiateur alimenté en 1.5².
Re: Remplacement tableau
Posté : sam. 29 sept. 2018 20:35
par Carminas
Ce que vous avez mis en photo plus haut c'est un relais de découplage.
Oui 16A cela passe avec du 1,5² même si 3500W c'est la limite maxi.
Mais de ce que je comprend les fils sont ramenez individuellement au tableau, donc pas de problème
Au pire ajoutez un autre disjoncteur
Re: Remplacement tableau
Posté : lun. 1 oct. 2018 10:32
par silwa
Bonjour,
Pour le moment, j'ai relié les 2 contacteurs au relais de découplage (celui du vieux tableau dépourvu d'ID et le nouveau).
Pour l’instant, le ballon ECS est encore sous l'ancien. Je veux vérifier que tout est OK avant transfert.
Hier soir, après passage en HC, le ballon était en chauffe et dès que j'actionnais l'ID sur le nouveau tableau, l'ID sautais !
Est un problème de câblage (donc switcher A1 avec A2) ou 2 contacteur ne peuvent pas fonctionner en même temps ou un contacteur défectueux ?
Avant passage en HC, il m'était possible de d'actionner l'ID et en positon "I", je pouvais mesurer la tension en sortie.
Avec un schéma c'est mieux (l'alim du ballon n'est pas matérialisé) :