Si vous disposez dun fichier pour intégrer vos tubes dans une étude, je suis prenneur, je suis capable de changer d'avis... et comme le dit l'adage..
Je ne vends pas de tubes ! Et comme vous je recherche des fournisseurs sérieux. Je trouve simplement aberrant d'alimenter des leds en AC pour transformer ce courant en DC et ce sont les essais que j'ai faits, sur une installation existante avant et après relamping.
Le client va d'ailleurs passer ses T8 leds en DC.
Je vous confirme MES mesures de puissancesur les tubes qui sont bien de 25 W et 39 VA. Une consommation de 39 W est abérrante pour un T8 de 150 cm.
J'ai bien sur complété mes mesures en comparant avec du néon et en mesurant les éclairements
Par ailleurs, je suis resté sur la tension réseau de 230 V, alors que EDF monte jusqu'à 247 V la nuit, d'où surconsommation qui n'existe pas avec mon dispositif.
Mais je reviens à ce que je demandais au départ : il est nécessaire de connaître la durée d'éclairement pour calculer un TRI.
La suppression des ballasts est aussi un point important ; j'ai eu des échos de pannes fréquentes sur ce matériel ; alors annoncer 50 000 h c'est bien, mais dixit des ballasts ? Si vous avez des infos, je suis preneur.
Invité

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Invité »

gedre84 a écrit :
La seule façon de déterminer les type de luminaires et lampes à mettre en place et de créer un calcul précis sous dialux OU Relux,
Pour information, le futur chantier sera équipé de 3 types d’éclairage à savoir : 2500 luminaires de 2*36W ainsi que 210 projecteurs de 250W et enfin 210 lampes pour l'éclairage industriel de 1x250W. (type highbay).
apparamment la détermination des luminaires a déjà été faite.
Le problème des fournisseurs de tubes LEDs est qu'ils ne fournissent pas les fichiers permettant les calculs intégrés dans les logiciels
Bonjour à tous,

L'un des clients que nous avons installés (grande distribution) travaille avec un bureau de fluides, ECONERGY notre fournisseur de lampes et tubes LED à fournis les fichiers IES à ce bureau pour valider l'intégration.

Cordialement
Invité

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Invité »

merci pour ton apport au forum
Invité

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Invité »

j' utilise en ce moment un téléphone portable pour ma navigation internet. Le problème est que j'arrive pas à envoyer des messages sur le forum s'il vous plaît aidez-moi à l'utilisation de mon nokia n73. Merci

/edit Max78: Bonjour, si çà ne fonctionne pas, comment se fait-il que vous ayez posté ce message ? D'autre part, ici on apporte de l'aide sur l'electricité pas les portables, vous avez remarqué ? Ajouter à cela que vous postez un post sur un sujet qui n'a rien à voir ... Si problème, merci donc de m'écrire par messagerie privée en détaillant un peu votre problème afin que l'on puisse voir çà ensemble. Merci également de ne pas répondre sur ce post afin d'éviter complètement le hors-sujet. Cordialement, Max.
Invité

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Invité »

celtibat a écrit :
gedre84 a écrit :
La seule façon de déterminer les type de luminaires et lampes à mettre en place et de créer un calcul précis sous dialux OU Relux,
Pour information, le futur chantier sera équipé de 3 types d’éclairage à savoir : 2500 luminaires de 2*36W ainsi que 210 projecteurs de 250W et enfin 210 lampes pour l'éclairage industriel de 1x250W. (type highbay).
apparamment la détermination des luminaires a déjà été faite.
Le problème des fournisseurs de tubes LEDs est qu'ils ne fournissent pas les fichiers permettant les calculs intégrés dans les logiciels
Bonjour à tous,

L'un des clients que nous avons installés (grande distribution) travaille avec un bureau de fluides, ECONERGY notre fournisseur de lampes et tubes LED à fournis les fichiers IES à ce bureau pour valider l'intégration.

Cordialement
Bonjour,

un de nos client s'est procuré ces tubes via un revendeur pour faire des essais avant d'aller plus loin dans une installation Globale. J'ai pu donc tester ces tubes Led Econergy 1500mm en blanc Neutre.

Quelques remarques générales d'abord, avant d'aborder la technique pure.
1 / sur le site du "Fabricant", la présentation mentionne des Tubes 1500mm de 23 watts, et nous dirige vers une doc technique qui mentionne 24 watts, sur la doc reçue avec les tubes la puissance passe à 25 watts..
Sur le tube est indiqué "conception française"
Le flux lumineux par Watt est annoncé est 87 lm / watts soit 2088
Le flux total annoncé est arrondi à 2100lm...
L'IRC, quelle que soit la température de couleur est donné à > 80Température de couleur annoncée : 4000K°
l'indice IP sur le site est IP56, l'indice IP sur la doc reçue avec les tubes est IP40...

Nos mesures en laboratoire photométrique.... Rapport complet dispo sur demande.
Température Ambiante du test : 25.6°C
Flux Total 2023.83 lm (-76)
Température de couleur : 4492.1 ( +492)
Consommation : 25.48W
Efficacité lumineuse : 79.43
IRC 68.7 !!!!

Je vous laisse deviner la décision du client.. Les miracles sur papier méritent d'être analysés ...

bonne journée à tous.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Candela »

Bonjour,
persoluc a écrit : Nos mesures en laboratoire photométrique.... Rapport complet dispo sur demande.
Température Ambiante du test : 25.6°C
Flux Total 2023.83 lm (-76)
Température de couleur : 4492.1 ( +492)
Consommation : 25.48W
Efficacité lumineuse : 79.43
IRC 68.7 !!!!

Je vous laisse deviner la décision du client.. Les miracles sur papier méritent d'être analysés ...
Merci pour ces données parfaitement scientifiques, ces informations sont précieuses car elles mettent bien en lumière :idea: la mauvaise qualité d'information que l'on rencontre trop souvent avec les "nouvelles sources" : LBC et plus encore LED.

Force est de constater que si les marques "Premium" ont fait des efforts et ont généralement un étiquetage correct, tout reste à faire pour les petits fabricants et les marques "exotiques".

Le pire est que la plupart des acheteurs, même professionnels, ne peuvent ni s'offrir ni comprendre le rapport d'un laboratoire spécialisé .
Il serait donc bien nécessaire que la DGCCRF s'intéresse de plus près à l'étiquetage de ces produits.
Quand on achète -cher- un produit destiné à durer 30 à 50000 h, on a vraiment besoin d'une information précise et sérieuse.

Je vous livre un exemple personnel qui date d'hier :
J'ai reçu un "hublot LED" venant d'un site bien connu de vente en ligne de matériel électrique.
Le produit est cher, mais joli et de bonne facture, conforme sur ce point.
Il est annoncé "Equivalent 75W", mais sur est le site du fabricant on trouve "600 lm" et sur la notice (en anglais , provenance non précisée) >/= 560 lm. Or une ampoule classique 75 W donnait typiquement 820 à 850 lumens et une krypton dans les 950 . Et quand on compare l'éclairement fourni, on serait plutôt dans les 40 W.
Au niveau performances, le fabricant ou l'importateur triche à tous les niveaux...

Cordialement
Invité

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Invité »

Candela a écrit :Bonjour,
persoluc a écrit : Nos mesures en laboratoire photométrique.... Rapport complet dispo sur demande.
Température Ambiante du test : 25.6°C
Flux Total 2023.83 lm (-76)
Température de couleur : 4492.1 ( +492)
Consommation : 25.48W
Efficacité lumineuse : 79.43
IRC 68.7 !!!!

Je vous laisse deviner la décision du client.. Les miracles sur papier méritent d'être analysés ...
Merci pour ces données parfaitement scientifiques, ces informations sont précieuses car elles mettent bien en lumière :idea: la mauvaise qualité d'information que l'on rencontre trop souvent avec les "nouvelles sources" : LBC et plus encore LED.

Force est de constater que si les marques "Premium" ont fait des efforts et ont généralement un étiquetage correct, tout reste à faire pour les petits fabricants et les marques "exotiques".

Le pire est que la plupart des acheteurs, même professionnels, ne peuvent ni s'offrir ni comprendre le rapport d'un laboratoire spécialisé .
Il serait donc bien nécessaire que la DGCCRF s'intéresse de plus près à l'étiquetage de ces produits.
Quand on achète -cher- un produit destiné à durer 30 à 50000 h, on a vraiment besoin d'une information précise et sérieuse.

Je vous livre un exemple personnel qui date d'hier :
J'ai reçu un "hublot LED" venant d'un site bien connu de vente en ligne de matériel électrique.
Le produit est cher, mais joli et de bonne facture, conforme sur ce point.
Il est annoncé "Equivalent 75W", mais sur est le site du fabricant on trouve "600 lm" et sur la notice (en anglais , provenance non précisée) >/= 560 lm. Or une ampoule classique 75 W donnait typiquement 820 à 850 lumens et une krypton dans les 950 . Et quand on compare l'éclairement fourni, on serait plutôt dans les 40 W.
Au niveau performances, le fabricant ou l'importateur triche à tous les niveaux...

Cordialement
Voilà... en un post vous résumez les pratiques que la quasi totalité des importateurs, assembleurs, revendeurs...
il serait utile d'établir un glossaire des termes importants,
Equivalent 75 watts ne voulant rien dire, le vendeur ne s'expose à rien !!

Luc
Invité

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Invité »

Bonjour

j'ai effectué une petite etude pour le remplacement des tubes T8 par des led et aimerais le partager avec vous afin que vous me remonter vos avis comment faire pour envoyer la pièce jointe.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Candela »

Bonjour et bienvenue sur notre Forum,
roisoleil972 a écrit : comment faire pour envoyer la pièce jointe.
Réponse ICI.

D'une manière générale, je vous invite à lire A lire avant de poster! dans la rubrique "Le site et les Forums".

Cordialement
Invité

Re: Tube LED en usine : le verdict !

Message par Invité »

roisoleil972 a écrit :Bonjour

j'ai effectué une petite etude pour le remplacement des tubes T8 par des led et aimerais le partager avec vous afin que vous me remonter vos avis comment faire pour envoyer la pièce jointe.

Passer moi un message en MP, je vous ferais le débriefing gratuitement, sans vous vendre de matériel.

Luc
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité