Re: schema remplisseuse
Posté : mer. 3 mars 2010 13:49
RE....
Plusieurs chose:
-pour le grafcet, ne t'embête pas car nous sommes en logique câblé donc il ne sert à rien ici mis à part l'explication du déroulement du fonctionnement de la machine.
-pour la tempo,pourquoi tu prend une multi-fonction alors que la TDEA (tempo travail toute simple convient) et en plus certainement moins cher .
-pour le contact de la tempo sur le schéma, il n'est toujours pas correct .Lorsque tu va placer un symbole dans Xrelais dans l'onglet "affichage" coche la case "effet= miroir vertical" afin de mettre le NF à gauche.
-il te faudra bien du 24 V continu pour les cellules et les détecteurs de vérin.Chez "Legrand"il existe des tranfos tout équipé et pas très cher.
si tu veux rester en alternatif tu ne trouvera que des détecteurs de verin magnétique 2 fils (type reed) et cela t'obligera a ajouter 2 autres relais.
Pour les cellules il te faut des "polarisée" (cause bouteille en verre) et ont les trouvent en courant continu.
Plusieurs chose:
-pour le grafcet, ne t'embête pas car nous sommes en logique câblé donc il ne sert à rien ici mis à part l'explication du déroulement du fonctionnement de la machine.
-pour la tempo,pourquoi tu prend une multi-fonction alors que la TDEA (tempo travail toute simple convient) et en plus certainement moins cher .
-pour le contact de la tempo sur le schéma, il n'est toujours pas correct .Lorsque tu va placer un symbole dans Xrelais dans l'onglet "affichage" coche la case "effet= miroir vertical" afin de mettre le NF à gauche.
-il te faudra bien du 24 V continu pour les cellules et les détecteurs de vérin.Chez "Legrand"il existe des tranfos tout équipé et pas très cher.
si tu veux rester en alternatif tu ne trouvera que des détecteurs de verin magnétique 2 fils (type reed) et cela t'obligera a ajouter 2 autres relais.
Pour les cellules il te faut des "polarisée" (cause bouteille en verre) et ont les trouvent en courant continu.