Page 4 sur 4

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : dim. 16 juil. 2017 10:26
par nicoto94
merci pour ton aide.
Ton schéma fonctionne bien, brancher depuis hier...Mais combien de spots puis connecter sur ce schéma????
En fin aurait une idée pour l amélioration de mon système car j ai essayer de placer mon détecteur de mouvement au mieux mais je dois m avancer sur la deuxième marche quand je descend pour qu il déclenche les spots..?!
D avance merci

Image

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : dim. 16 juil. 2017 11:02
par Carminas
Il faut voir quelle intensité maxi accepte de commuter le détecteur et la puissance des lampes (à moins que vous ne relayez par un contacteur).
On pourra en déduire le nombre de lampes

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : lun. 17 juil. 2017 00:39
par nicoto94
j ai un contacteur jour/nuit comme vous avez fait sur le schéma!
Et pour le détecteur de mouvement qui n arrive pas a capter une présence des la première marche, auriez vous une idée??

D avance merci

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : lun. 17 juil. 2017 07:54
par Carminas
Bonjour

C'est donc le disjoncteur du circuit d'éclairage qui limitera le nombre de lampe.
Si c'est un 16A, cela vous autorise 3600W. Faire le calcul en fonction de la puissance de vos spots, mais si ce sont des 1,2W comme dit au début vous pouvez en mettre 3000 :shock:

Les détecteurs ont un angle de détection plus ou moins ouvert.
Voir en fonction du modèle que vous avez acheté

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : mar. 18 juil. 2017 00:36
par nicoto94
J ai acheté celui ci:

http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 00757.html

Mais je trouve qu il n a pas un angle important de détection...?!
je devais trouvé un détecteur de mouvement encastrable et je n ai trouver que celui ci...

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : mar. 18 juil. 2017 09:00
par Carminas
L'angle de détection est de 120°.
Ce n'est pas si mal positionné sur un mur

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : mar. 25 juil. 2017 11:32
par nicoto94
Réponse de chez Legrand

Nous revenons vers vous au sujet de votre demande concernant un interrupteur automatique Plexo référence 069520.



Il n'est pas conseillé d'utiliser ce produit avec un contacteur car il doit y avoir un minimum de charge de 3 watts sur ce produit (ce que ne consomme pas un contacteur seul).

Nous vous conseillons de connecter vos lampes directement sur l'interrupteur automatique.



Si cela ne fonctionne pas, nous vous invitons à essayer avec un autre type de lampe, ou bien éventuellement rajouter une lampe de 1,2 watts car avec la puissance actuelle et la tolérance, nous sommes en limite de charge minimale.



Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


En espérant que la lentille du détecteur ne soit pas détériorée...

Quel schéma dois je faire...?!

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : mar. 25 juil. 2017 12:33
par Carminas
Un de ceux que j'avais mis au début :

Avec 2 détecteurs
Image

Avec 1 détecteur
Image

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Posté : mar. 25 juil. 2017 14:35
par nicoto94
J ai peur que la lentille du détecteur soit détériorée...au début elle se declenchait à 2m... maintenant à 50 cm..?!

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l extéri

Posté : lun. 18 déc. 2017 14:44
par nicoto94
PROBLEME RESOLUT...La phase test était enclenché...!!!