Re: GTL en rénovation

Posté : jeu. 26 sept. 2013 11:48
par fk82
bonjour,

Pour info, la section minimum tolérée entre le DB erdf et le tableau de répartition est 16mm²Cu et ceci même pour un DB 30/45A.

J'ai eu le cas pour un appartement (T2) avec distance entre DB 10/45A et tableau de 5m : 16mm²Cu minimum !

a+

Re: GTL en rénovation

Posté : jeu. 26 sept. 2013 11:59
par fk82
...... Lisez 15/45A

Re: GTL en rénovation

Posté : jeu. 26 sept. 2013 12:00
par fab
bonjour,

c'est indiqué dans quel amendement de la NF C 15-100 ?

Re: GTL en rénovation

Posté : jeu. 26 sept. 2013 12:20
par fab
voici 2 extraits de la NF C 15-100 amendement C4 mai 2013:

Image
Image

rien n'indique une interdiction du 10² .. au contraire, il est indiqué pour les disj 10A30 et 15A45... jusqu’à 33m et 22m respectivement.

Re: GTL en rénovation

Posté : jeu. 26 sept. 2013 18:45
par fk82
Salut Fab,

j'avais fait le même raisonnement concernant la chute de tension, le DB 15/45A, et la distance : 5m, le 10mm² convenait parfaitement.

Info confirmée par un contrôleur Consuel : 16² minimum !

Ceci mériterai une explication........

a+

Re: GTL en rénovation

Posté : jeu. 26 sept. 2013 18:47
par RFco
hello


il a tort ce controleur consuel, la fiche d'interprétation F16 de la C15-100 le prouve


A lui de prouver qu'il a raison (il aura bien du mal à le faire)


@+

Re: GTL en rénovation

Posté : jeu. 26 sept. 2013 19:14
par fab
+1 ...

si les contrôleurs arrangent les normes a leur sauces, on y arrivera jamais ...

la NF C 15-100 autorise un 10² sur des disjoncteur jusqu’à 45A... comment prouverait il le contraire ?

Re: GTL en rénovation

Posté : ven. 27 sept. 2013 19:42
par fk82
Mon avis est que, certes, sur des petites distances le 10² convient pour un 45A, cependant dans certains cas, il arrive, que dans le temps, les utilisateurs (abonnés) souhaitent basculer sur un DB 60A pour diverses raisons ( changement de système de chauffage...); Alors le 10² deviendrait insuffisant...

Sauf erreur, je doute que ERDF, refuse ce genre de prestation au motif que la section ne soit pas conforme.

Simple principe de précaution, peut-être? " qui peut le plus, peut le moins" ;-)

Re: GTL en rénovation

Posté : ven. 27 sept. 2013 19:46
par RFco
hello


avec une telle vision des choses, pourquoi alors ne pas obliger tout le monde à faire comme moi, c'est à dire ne poser que des inter diffs 63A type A???

@+

Re: GTL en rénovation

Posté : ven. 27 sept. 2013 20:05
par Carminas
Bonsoir
fk82 a écrit :Mon avis est que, certes, sur des petites distances le 10² convient pour un 45A, cependant dans certains cas, il arrive, que dans le temps, les utilisateurs (abonnés) souhaitent basculer sur un DB 60A pour diverses raisons ( changement de système de chauffage...); Alors le 10² deviendrait insuffisant...
C'est pour cela que plus haut j'ai écrit :
Si DB ERDF 15/45A il faut du 10² (jusqu'à 22m)
Si DB ERDF 30/60A, il faut du 16² (jusqu'à 27m)
Je vous conseille du 16² dans tous les cas de figure


@+