Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 13:40
par Invité
Bonjour,
merci pour les réponses. ça m'a très bien aidé, espérons que ça servira à d'autres également.
je vais prendre 3 / 4 ID 63A type_A ref 411639 chez LeGr.nd et quelques Disjonc. courbe_C (10 16 20A)
merci
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 19:31
par Invité
bonjour,
existe-t-il les disjoncteurs bipolaires ?
je "vois" très souvent les unipolaire + neutre ?
ce serait mieux avec les "bi" ?
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : jeu. 19 janv. 2012 20:01
par RFco
mieux, non, pas en domestique, quoique dans certains cas, en 230V biphasé, mais extremement rare
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : ven. 20 janv. 2012 09:02
par Invité
bonjour,
donc je vais prendre les uni + neutre ! c'est bien ça ?
juste pour ma connaissance :
(si jamais on en trouve)
les "bi" peuvent convenir pour les maison "normales" 230v mono ou pas ?
encore un grand merci
cdlt/
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : ven. 20 janv. 2012 09:23
par Carminas
Bonjour
Unipolaire : Protège et coupe la phase
Unipolaire + neutre : Protège la phase, coupe la phase et le neutre
Bipolaire : Protège et coupe la phase et le neutre
Du fait du régime de neutre, un unipolaire + neutre suffit pour les locaux d'habitation.
Mais un bipolaire pourrait convenir. Pour certains gros calibres (>40A), cela n'existe dailleurs qu'en bipolaire.
@+
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Posté : ven. 20 janv. 2012 09:35
par Invité
OK
j'ai (a peu près

) compris.
donc je vais prendre les ID type_A, 63A, 30mA, départ_haut.
et les disjoncteurs courbe_C, unipolaire + neutre, (10A 16A 20A et un de 32A)
un grand merci à tous d'avoir la gentillesse ET la patience de me guider.