Re: [Aide] schéma pompe a chaleur
Posté : mer. 26 oct. 2011 01:05
Bonsoir,
pour les circuits de l'éclairage extérieur (local pompe et piscine) il faut vérifier la chute de tension à partir de la puissance installée de chaque circuit.
J'ai pris comme hypothèse une chute de tension max de 2% pour la liaison entre le réseau ERDF et le coffret général (habitation)
sachant que la norme NF C15 100 limite à 3% la chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation (tableau 52V), il reste donc 1% pour les liaisons entre le tableau général et les points d'utilisation.
Voir les scénario 1 et 2 http://www.casimages.com/f.php?f=111026010920990231.pdf
le scénario 1 reste dans la limite de 1% ; le scénario 2 est supérieur à 1%
cordialement
pour les circuits de l'éclairage extérieur (local pompe et piscine) il faut vérifier la chute de tension à partir de la puissance installée de chaque circuit.
J'ai pris comme hypothèse une chute de tension max de 2% pour la liaison entre le réseau ERDF et le coffret général (habitation)
sachant que la norme NF C15 100 limite à 3% la chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation (tableau 52V), il reste donc 1% pour les liaisons entre le tableau général et les points d'utilisation.
Voir les scénario 1 et 2 http://www.casimages.com/f.php?f=111026010920990231.pdf
le scénario 1 reste dans la limite de 1% ; le scénario 2 est supérieur à 1%
cordialement