Page 3 sur 3

Re: A G C P

Posté : mer. 5 oct. 2011 17:03
par Invité
Bonjour GAS,
Rappel:
de pepsi » Dim 2 Oct 2011 21:36

Bonsoir,

Suite aux messages de DAV31, et les réponses de CARMINAS, le déclencheur à émission de courant ne serait peut étre pas autorisé dans l'habitat,

(maison ?) j'avais l'intention d' installer ce dispositif pour facilitée d'installation,(passage de R2V 1.5 dans une gaine de 16 au lieu de cables de 16 dans

2 gaines de 32) ,un membre du forum aurait'il une réponse à ce sujet ?

Merci beaucoup et bonne soirée
pepsi
Electricien


Messages: 55
Inscription: Sam 16 Jan 2010 21:07
Message privé
de Carminas » Dim 2 Oct 2011 21:44

Bonsoir

Au paragraphe 771.463, la norme dit que si l'AGCP n'est pas accessible depuis le logement, il faut placer à l'intérieur du logement un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement.

Je ne sais pas si un coup de poing avec une bobine à émission répond à cette exigence.

@+CarminasCarminas
Modérateur & Admin


Messages: 1397
Inscription: Sam 22 Mar 2008 11:34
Message privé
Nous sommes sur la meme longueur d'onde , mais avec une approche qui semble différente: et comme tu la dis le chapitre 7 concerne l'habitation, mais quand celui-ci ne donne pas de précision voir
Partie 7-771 – Locaux d’habitation

Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions
générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-771 sont ceux des parties, articles ou
paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les
prescriptions générales correspondantes sont applicables.


Ce qui permet.....................
Mais Promotelec et par conséquent les consuels semblent ne pas l'autoriser: de par les raisons évoqué par Candela ,sur l'aspect suivi.
Cordialement

Re: A G C P

Posté : mer. 5 oct. 2011 18:53
par GAS
Re,
Désolé, mais pour ma part, je n'ai plus rien à rajouter.
Je ne vois pas trop où vous voulez en venir... [thinking]

Re: A G C P

Posté : mer. 12 oct. 2011 23:51
par pepsi
Bonsoir,

Merci à tous les intervenants concernant la discussion sur l'AGCP et le coup de poing concernant le déclencheur à émission de courant,

j'ai donc reçu aujourd'ui la réponse de Promotelec concernant ce sujet et je vous en fait part, il est précisé page 135 du livret" locaux

d'habitation" que j'ai reçu cette année que l'AGCP doit étre un dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur.)

Je vais donc revoir le passage des cables de cette installation.

Merci et Bonne Journée pour Demain

Re: A G C P

Posté : jeu. 13 oct. 2011 10:54
par GAS
Bonjour,
Merci pepsi pour cette communication. ;-)

Re: A G C P

Posté : jeu. 13 oct. 2011 22:06
par Carminas
Bonsoir

Oui merci pour ce retour, cela évitera de dire des âneries dans le futur :-D

@+

Re: A G C P

Posté : jeu. 13 oct. 2011 22:15
par Max78
Bonjour,

Donc, si j'ai bien compris, on a pas le droit aux coup de poing reliés aux bobines même si ces systèmes sont asservies à un disjoncteur ?

Cordialement,
Max

Re: A G C P

Posté : ven. 14 oct. 2011 08:49
par GAS
Bonjour,
Max78 a écrit :Donc, si j'ai bien compris, on a pas le droit aux coup de poing reliés aux bobines même si ces systèmes sont asservies à un disjoncteur ?
C'est ce qu'il faut comprendre en effet.
Disjoncteur asservi ou contacteur, c'est du même acabit, la coupure d'urgence doit être liée à une action volontaire directement sur l'AGCP concerné sans interposition d'un dispositif de commande intermédiaire. ;-)