Re: A G C P
Posté : mer. 5 oct. 2011 17:03
Bonjour GAS,
Rappel:
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions
générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-771 sont ceux des parties, articles ou
paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les
prescriptions générales correspondantes sont applicables.
Ce qui permet.....................
Mais Promotelec et par conséquent les consuels semblent ne pas l'autoriser: de par les raisons évoqué par Candela ,sur l'aspect suivi.
Cordialement
Rappel:
de pepsi » Dim 2 Oct 2011 21:36
Bonsoir,
Suite aux messages de DAV31, et les réponses de CARMINAS, le déclencheur à émission de courant ne serait peut étre pas autorisé dans l'habitat,
(maison ?) j'avais l'intention d' installer ce dispositif pour facilitée d'installation,(passage de R2V 1.5 dans une gaine de 16 au lieu de cables de 16 dans
2 gaines de 32) ,un membre du forum aurait'il une réponse à ce sujet ?
Merci beaucoup et bonne soirée
pepsi
Electricien
Messages: 55
Inscription: Sam 16 Jan 2010 21:07
Message privé
Nous sommes sur la meme longueur d'onde , mais avec une approche qui semble différente: et comme tu la dis le chapitre 7 concerne l'habitation, mais quand celui-ci ne donne pas de précision voirde Carminas » Dim 2 Oct 2011 21:44
Bonsoir
Au paragraphe 771.463, la norme dit que si l'AGCP n'est pas accessible depuis le logement, il faut placer à l'intérieur du logement un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement.
Je ne sais pas si un coup de poing avec une bobine à émission répond à cette exigence.
@+CarminasCarminas
Modérateur & Admin
Messages: 1397
Inscription: Sam 22 Mar 2008 11:34
Message privé
Partie 7-771 – Locaux d’habitation
Les prescriptions de la présente partie complètent, modifient ou remplacent les prescriptions
générales des autres parties de la NF C 15-100.
Les numéros suivant le numéro particulier de la partie 7-771 sont ceux des parties, articles ou
paragraphes correspondants de la présente norme.
L'absence de référence à une partie, à un article ou à un paragraphe signifie que les
prescriptions générales correspondantes sont applicables.
Ce qui permet.....................
Mais Promotelec et par conséquent les consuels semblent ne pas l'autoriser: de par les raisons évoqué par Candela ,sur l'aspect suivi.
Cordialement