Page 3 sur 3
Re: Tableau divisionnaire
Posté : ven. 15 juil. 2011 07:22
par RFco
bonjour
selon schéma de répartition, un 40A sur tableau principal, en amont des 30mA suffira amplement
@+
Re: Tableau divisionnaire
Posté : ven. 15 juil. 2011 18:29
par Invité
Bonjour;
Qu'elle sera la longueur de la liaison entre les 2 tableaux?
Cordialement.
Daniel.
Re: Tableau divisionnaire
Posté : ven. 15 juil. 2011 18:47
par Invité
Je pense entre 10 et 12 mètres maxi.
Pourquoi qu'elle est la longueur max?
Re: Tableau divisionnaire
Posté : sam. 16 juil. 2011 08:05
par Invité
Bonjour;
Juste pour voir si vous ne dépasser pas les chutes de tensions.
Pour 12 mètre aucun problème.
Cordialement.
Daniel.
Re: Tableau divisionnaire
Posté : sam. 16 juil. 2011 11:19
par Invité
La longueur max sans chute de tension c'est combien pour du 10²?
Merci
Re: Tableau divisionnaire
Posté : sam. 16 juil. 2011 11:54
par fab
salut
longueur maxi sans chute de tension ?
ben zero .....

en fait il y a toujours des chutes de tension, aussi infimes soient elles
la question c'est plutôt quelle chute de tension on a et combien on peut s'accorder.
la chute de tension dépend principalement de l'intensité qui transite dans un câble. le mode pose joue un peut lui aussi, mais a moins grande échelle. il existe des abaques.
la NF C 15-100 indique jusqu’à quel pourcentage de chute on peut aller pour telle ou telle liaison. par exemple la liaison disjoncteur de branchement / tableau de répartition peut perdre 2% de sa tension de départ.