Re: inter diff type A
Posté : sam. 23 janv. 2010 21:36
par RFco
lignedirecteband a écrit :bonsoir à tous,
une télécommande pour le BAES n'est pas obligatoire ??
A+
si, elle l'est dès qu'il y a au moins un bloc.....
@+
Re: inter diff type A
Posté : sam. 23 janv. 2010 21:40
par lignedirecteband
re,
c'est bien ce que je pensais...
merci pour la confirmation RFco
ce qui est embêtant c'est l'espace de réserve de notre ami Forward ....
A+
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 10:12
par forward11
Bonjour,
Et la télécommande pour le BAES implique une protection supplémentaire dans le tableau? Conseillé par mon fournisseur, j'ai opté en ce qui concerne les blocs autonomes pour du Kaufel, primo +60F. J'en ai, au total 5, sortie du bâtiment + toutes les sorties de salles dans le dégagement intérieur.
Je vais potasser cela de mon côté...
J'ai la fiche technique du BAES en question:
http://kaufelfr.tnb.com/kaufel/NOT_PRIMO__60.pdf
J'en déduis que je n'ai pas besoin d'une alimentation TBT, puisqu'il est livré avec batterie...
Mais vous m'avez mis plus qu'une puce à l'oreille!
Quant à la réserve, y aurait-il une petite tolérance... 19.4%...
Je n'aime pas trop l'expression car elle dit bien ce qu'elle dit, mais à la limite est-ce qu'il n'y a pas des prises avec protection incorporées qui me permettraient d'alléger le TR sans sacrifier la sécurité? Je pense notamment aux prises du local technique pour les moteurs. Je ne dispose en effet que de 80 cm entre le mur et la porte du local technique. Toutes les autres parties du local technique sont occupées (cumulus, moteurs d'aspiration, compresseur)...
Et j'ai le TC à intégrer!
Bon dimanche
Cordialement
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 11:06
par electrojp
Pas de pb pour la dérive de ce post forward11.
Grace à vos réponses, je me suis fait monidée.
Je vais faire "standard": un type A 40A avec cuisson, lave linge + 2 cicuits non spécialisés.
Les 10 autres circuits sous un type AC 40 A.
Ce n'est pas du tout équilibré, mais la norme est respectée 100%
Amicalement
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 11:08
par forward11
Re,
Vous avez raison [évidemment!!!!

]. J'ai donc l'équivalent de quatre modules à intégrer dans mon tableau.... et une ligne 12 V. Si je comprends bien, c'est elle qui charges les accus des BAES. Et il y a donc deux boutons sur le BT12V qui permettent l'allumage et l'extinction. Plus deux modules pour la DD qui protège le BT12V.
Patatras!
Et de mes ancien collègue parlait de temps en temps de "m..... noire". Je me fais une idée de de ce que c'est...
Je vais voir l'archi dès le début de semaine pour voir le moyen d'inverser la position du cumulus et de la GTL... Seule un gros tableau type XL3-160 peut convenir à cette installation... On m'avait dit de traiter ça comme du résidentiel. Tu parles Charles!
Cordialement,
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 11:29
par lignedirecteband
bonjour,
oui ,maintenant il y a une télécommande en plus dans le tableau .
pour la protection AU général comme le précisait Gas il faut la déplacer et dans ce cas
il faudra adjoindre à ton 2A un bloc vigi 30ma ...
tu peux gagner 4 modules en suprimant les peignes en sortie d'ID .
Une rangée supplémentaire n'aurait pas été du luxe.
il faut trouver de la place pour redimentionner ce tableau .
perso , je pense que cela fait peu de différentiels 30ma
il y aurait peut être des équipements qui devraient avoir leur
propre protection ( disj + vigi ) pour éviter toute perturbation
externe . à discuter avec l'archi...
A+
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 13:33
par forward11
Pardon, mais qu'est qu'un "vigi"?
Cdlt
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 13:37
par RFco
SALUT
forward11 a écrit :Pardon, mais qu'est qu'un "vigi"?
Cdlt
C'est un dispositif différentiel (merlin gerin)
@+
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 18:38
par lignedirecteband
bonjour,
pardon pour le Vigi ,c'est l'habitude de bosser avec du Merlin .
A+
Re: inter diff type A
Posté : dim. 24 janv. 2010 19:16
par forward11
Bonsoir,
J'ai déplacé la GTL sur un autre mur.
Voir/télécharger mon image
J'avais prévu initialement sur les protections des salles de radio un déclencheur à émission, activé par deux arrêts d'urgence sur chacun des appareils de radiologie. Comme GAS, LigneDirecteBand et RFco pour ne citer qu'eux ont pu le constater cela entraîne des protections en cascade....
L'équipementier m'ayant dit de ne couper que la phase en contradiction avec ce que m'avait prescrit l'expert en radiologie, je l'ai interrogé et il reconfirme la coupure des deux conducteurs actifs. Du coup, cela donne un dispositif plutôt lourd...
Extrait du schéma
L'expert m'a conseillé par mail, mais je ne saisis pas du tout ce qu'il dit. A part le schéma que j'ai cogité, je vois pas comment faire et à quoi il fait référence... Le schéma qu'il me livre est trop sommaire pour m'éclairer.
Voilà ce qu'il m'écrit.:
Code : Tout sélectionner
Il faut, pour chaque radio ET dans chaque salle, la possibilité de pouvoir isoler les conducteurs actifs d'alimentation (Phase + Neutre).
La solution la moins onéreuse consiste à tirer, depuis le DPN de protection du tableau principal, un câble d'alimentation qui arrive en terminaison sur un autre DPN (ou sur un interrupteur bipolaire).
Et le schéma qu'il m'a joint:
Principe de raccordement
Heu, je crois que je fatigue un peu. Un seul arrêt d'urgence, associé à un inter-bipolaire, suffit dans les salles de soins... Il n'y a que dans la salle pano que j'ai deux AU + 1 arrêt bipolaire...
Merci de vos lumières.. leds et autres