Page 3 sur 3
Re: CABLE TORSADE
Posté : mer. 16 sept. 2009 16:06
par GAS
Bonjour,
Il importe comme le soulignait à juste titre Didier62, de connaître les références exactes de ce câble avant de pouvoir se prononcer clairement sur le sujet abordé.
Re: CABLE TORSADE
Posté : ven. 18 sept. 2009 18:58
par Patrick21
bonjour,
pour raccorder un cable alu, il existe des cosses spécifiques Alu-cuivre (SIMEL) afin de supprimer le risque de corrosion par couplage galvanique. Le sertissage des cosses est de type hexagonal.
Un câble torsadé pour ligne aérienne ne peut être enterré:
épaisseur d'isolant moindre pour dissipation thermique en pose aérienne
ne résiste pas aux animaux pouvant trainer dans le fourreau (rats, ...)
la présence potentielle d'eau stagnante dans le fourreau n'est pas compatible avec le câble. En effet on est plus proche de l'influence externe AD6 ou AD7 incompatible avec ce type de câble.
cdl,
Re: CABLE TORSADE
Posté : dim. 20 sept. 2009 11:44
par ajsmail
Bonjour Patric : Votre réponse est claire et Convaincante je vous Remercie Veuillez me donner la Définition de AD6 / AD7
Re: CABLE TORSADE
Posté : dim. 20 sept. 2009 12:00
par circus
bonjour,
AD6 Paquets d'eau (vagues) Bords de mer IP X6
AD7 Immersion (recouvrement partiel ou total intermittent d'eau) IP X7
http://www4.ac-lille.fr/~meleec/documen ... ternes.pdf