Re: Liaison equipotentielle sall de bain
Posté : mar. 7 juil. 2009 16:56
par RFco
palou43 a écrit :salut j'ai juste une derniere question au niveau du cable a utilisé. il faut du 2.5 vert et jaune? au niveau de la gaine quest ce qu'il faut? comme ya qu'un seul fil a certain endroit?
merci
hello,
gaine ICTA de 16
@+
Re: Liaison equipotentielle sall de bain
Posté : mer. 8 juil. 2009 00:01
par Max78
Bonjour,
Désolé de dériver un peu du sujet initial, mais j'aimerai quand même ouvrir le débat sur le fait de raccorder ou non la porte de douche à la LEP.
La norme dit non apparemment (si j'ai bien tout compris), mais sur un point de vue purement technique, je ne vois pas pourquoi elle n'y aurait pas le droit

Elle peut être aussi dangereuse qu'une canalisation métallique par exemple vu qu'elle est également en métal (du moins la structure et/ou le rail)
Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre la norme, je suis preneur !
Cordialement,
Max
Re: Liaison equipotentielle sall de bain
Posté : mer. 8 juil. 2009 11:58
par pericles
Bonjour Max78, voila comment j’interprète la norme
La réflexion est identique pour
-le porte serviette en métal qui est non électrique et non chauffant,
-les huisseries métalliques ou en aluminium qui N’ONT PAS DE CONCTACT avec les éléments métalliques de la construction (armature du béton)
-Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle
Dans la mesure où l’on veut égaliser les potentiels des parties conductrices et des masses pour limiter la tension de contact non dangereuse, ceux-ci (porte serviette, huisserie, pare douche) n’apporteront pas de potentiel différent des parties conductrices
Pour illustrer le propos
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ndtail.pdf
salutations
Re: Liaison equipotentielle sall de bain
Posté : mer. 8 juil. 2009 13:03
par christobal
on peut dériver (ou glisser lol) jusqu'à la baignoire ou le receveur de douche, meme s'ils sont non metalliques, je crois que certains consuels demandent à ce qu'ils soient raccordés à la LES...