Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Posté : mer. 6 mai 2009 13:15
par RFco
en regardant la page catalogue, on voit que le courant de repos est de 6mA, et que 4 voyants à 1.9, cela fait 7.6A, donc au dessus

Donc mettre des voyants moins forts


@+

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Posté : mer. 6 mai 2009 15:07
par GéraldB
Donc si je mets ça, ça devrait aller !
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... &pr=120688
A+.

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Posté : mer. 6 mai 2009 17:50
par RFco
GéraldB a écrit :Donc si je mets ça, ça devrait aller !
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... &pr=120688
A+.

Pour moi, oui sans soucis


Avez vous regardé du côté de Yokis???


http://www.yokis.fr/notices/mtr504.pdf


@+

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Posté : mer. 6 mai 2009 17:55
par GéraldB
Merci pour le lien Yokis, je viens de jeter un oeil mais je préfères rester chez Hager pour avoir le même visuel dans mon tableau.
Je manquerais pas de vous tenir au courant de la suite.
Télérupteur Hager électronique en commande, environ 10 jours de délais.
A+. ;-)

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Posté : mer. 6 mai 2009 17:57
par RFco
Pas de soucis...


@+