Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : mer. 12 sept. 2012 21:08
par RFco
hello


ravi d'avoir un retour d'expérience


@+

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : mer. 12 sept. 2012 22:18
par Carminas
Bonsoir

Le 676 65 permet effectivement d'utiliser un cablage de va et vient classique, mais doit impérativement se trouver côté retour lampe.

@+

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 11:26
par Invité
Du coup s'il n'avait pas été côté retour lampe, j'aurais été grillé ou y'a-t-il un autre moyen ? Comment faire si je veux mettre 2 vv à voyant, il faut prendre le 68 ? J'ai d'autres voyants à mettre pour mes lumières extérieures...

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 12:06
par RFco
bonjour

oui, le 65 doit être côté retour lampe

oui, si voyants des deux côtés, il faut le 68 et faire le câblage donné dans la notice

@+

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 12:37
par Invité
et si je souhaite mettre un voyant côté du fil rouge ?

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 13:04
par RFco
ce sera le 68 avec le câblage spécifique donné, ou alors un inter prévu pour etre témoin sans neutre (bien plus cher)

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 13:25
par Invité
si c'est le schéma 3.2 je ne le comprends pas... sans les couleurs c'est difficile pour moi...

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 13:38
par RFco
assez simple

A chaque inter, on envoie la phase et le retour lampes

sur les 2 inters

on branche le retour lampes en 1 et la phase en 2 (impératif), puis on relie les deux bornes L entre elles, ainsi, on peut mettre un voyant 68 d'un côté ou de l'autre ou des deux

plus simple ce que le je fait, je mets le voyant colerette 67669 (bien plus cher mais bien plus visible)

@+

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 13:46
par Invité
ok alors je reprend avec mes mots pour voir si j'ai bien compris...
L = rouge branchés en 2
retour lampe = noir branchés en 1
Navettes = orange branchés en L
N = bleu branchés en N
J'ai juste docteur ?

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Posté : jeu. 13 sept. 2012 14:08
par RFco
faites nous un schéma avec vos couleurs et ce que vous comptez faire