Page 3 sur 4

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : jeu. 12 mars 2009 16:21
par DOM
Vous pouvais le mettre sur l'ID du bas,celui de la sonnette(ou vmc),ou L'ID des portes de garage ;-)
Et pour les prises ,disjoncteur 16A!!vous ne comptiez pas protéger des prises 16A avec un id 40A?? [thinking] [horsdemoi.gif]
@+

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : jeu. 12 mars 2009 16:26
par GAS
bonjour,
Schtroumpfette a écrit :puis-je mettre le chauffe eau sur l'ID dédié à l'éclairage, les prises et le sèche linge? cela ne fera pas trop?
Si cet inter différentiel de 40A est bien protégé en surcharge par le disjoncteur général qui est calibré à 40A, il n'y a pas de soucis.

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : jeu. 12 mars 2009 16:27
par DOM
OK pour les prises!!j'avais pas vu ;-)
@+

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : jeu. 12 mars 2009 17:13
par Schtroumpfette
j'ai fais les modifs... je croise les doigts...

Image


et finalement je vais mettre deux sonnettes...c'est plus sympa... :lol:

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : jeu. 12 mars 2009 17:25
par GAS
re
Je vois que le sèche linge à changé de ID pour le reste cela me semble "ok" :lol: :lol: :lol:

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : mer. 18 mars 2009 15:44
par Schtroumpfette
est-il obligatoire de laisser 20% des emplacements du tableau électrique vides?
voilà mon tableau...sur 13X4 emplacement, je n'ai que 5 espaces libres.
merci
Image

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : mer. 18 mars 2009 16:37
par DOM
BONJOUR,
je ne pense pas qu'il soit a 5% ,mais là c'est quand meme très juste :shock:
je vous conseil de mettre un 4x18 modules ou dans rajouter un 1X13 sur lequelle vous pourriez mettre l'id qui en haut a droite ;-)
(autrement très jolie votre tableau...)
@bientot

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : mer. 18 mars 2009 20:36
par Schtroumpfette
oui mais est-ce une obligation d'avoir 20% d'espace libre? parce que j'ai déjà le tableau... mais c'est vrai que je peux toujours mettre le chauffage et les radiateur dans un autre coffret...mais bon...
je peux aussi mettre les deux prise dans le boitier de com comme on me l'avais conseillé...
mais si ce n'est pas obligatoire...

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : mer. 18 mars 2009 21:35
par DOM
OUI,normativement une réserve de 20% doit etre respectée dans le tableau,pourquoi ont vous le dirai si ce n'était pas le cas?? [horsdemoi.gif]
MERCI

Re: avis sur schéma maisson 120m²

Posté : mer. 18 mars 2009 21:49
par Schtroumpfette
je pensais que ce n'était qu'une recommandation pour une éventuelle evolution...et moi aussi je peux mettre un [horsdemoi.gif] !!! ;-)