Page 3 sur 4

Re: Remarque Apave

Posté : mar. 3 juin 2025 22:42
par RFco
teste sur la deuxième puis la troisième après on en reparle, on essaie pour le moment d'écarter les problèmes de mesures

Faire le même test au niveau de l'hôtel pour comparer les mesures

Re: Remarque Apave

Posté : mar. 3 juin 2025 22:48
par lauwlo
Ok je ferais cela. Merci à toi pour tes réponses.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.

Re: Remarque Apave

Posté : mar. 3 juin 2025 22:51
par RFco
lauwlo a écrit : mar. 3 juin 2025 22:48 Ok je ferais cela. Merci à toi pour tes réponses.
Sur la partie hôtel, aucun souci. Sur les 7 niveaux j’ai une terre de 3 ohms maxi.
et c'est impossible s'il n'y a aucun soucis

Re: Remarque Apave

Posté : mar. 3 juin 2025 22:58
par lauwlo
C’est pas la même terre. Celle de l’hôtel est prise sur piquet dans un autre vide sanitaire. Aucune liaison entre les 2 vides sanitaires.

Les 2 tarifs jaunes ne sont pas au même endroit.

L’hôtel est sur la colonne de la résidence et le restaurant sur la colonne commerce. (À l’opposé dans les bâtiments)

Re: Remarque Apave

Posté : mar. 3 juin 2025 23:01
par RFco
dès le début je t'ai dit que si sur la même dalle ils doivent avoir la même terre, donc voit de ce côté une fois de plus, rien à [Interdit] des bêtises faites par les précédents intervenants chose pour laquelle tu n'a jamais répondu clairement

@+

Re: Remarque Apave

Posté : mar. 3 juin 2025 23:10
par lauwlo
Je pense que le restaurant a été construit après l’hôtel et la résidence. Les dalles sont pas communes.

Re: Remarque Apave

Posté : jeu. 5 juin 2025 12:22
par lauwlo
Donc c’est pareil sur chaque phase.

J’ai débranché la terre générale de l’armoire. Donc j’ai toujours 67 ohms. J’ai tirer en volant un 6mm2 jusqu’à l’armoire RDC de l’hôtel. (Terre mesurée à 3 ohms)

Et cela n’a rien changé. J’ai toujours 67 ohms à l’hôtel, par contre celle de l’hôtel est passé à 40 ohms…

L’armoire du restaurant est posée sur des consoles fixées au sol, est ce qu’il est possible que la terre se fasse par la ferraille de la dalle ?

Re: Remarque Apave

Posté : jeu. 5 juin 2025 12:36
par RFco
Hello,

vraiment bizarre qu'en interconnectant la "bonne terre" augmente

As tu mesuré les tensions N/P1 N/P2 N/P3 N/T P1/T P2/T P3/T

Là je n'ai plus d'idées

@+

Re: Remarque Apave

Posté : jeu. 5 juin 2025 12:45
par lauwlo
Alors j’ai 240v entre N/P1 P2 P3
415 entre P1/P2
417 entre P1/P3
416 entre P2/P3
0 entre neutre et terre
240 entre T/ P1 P2 P3

Pourquoi ces 67 Ohms sans terre générale raccordée dessus

Re: Remarque Apave

Posté : jeu. 5 juin 2025 12:47
par lauwlo
C’est en connectant celle de l’hôtel au restaurant que c’est de l’hôtel augmente