Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par nicoto94 »

bonjour Carminas
j ai essayé de retravailler le schéma en ajoutant le local technique de la piscine
espérant que cela sera moins confus et validera votre retour
Bon dimanche et merci encore pour votre patience ;-)

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par Carminas »

Pourquoi y a t'il 2 câbles et pas un seul plus gros vers le local piscine ?
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par nicoto94 »

car mon père avait 60 mètres de 4G6mm2, j ai donc utilisé ce câble pour faire 2 lignes ; 1 pour le spa et 1 pour la PAC et filtration de la piscine
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par Carminas »

Ok si 2 tableaux différentes alors
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par nicoto94 »

Vous pensez que je ne peux pas faire 2 lignes bien distinctes dans un seul coffret ?
Pour la distance et la section c'est bon?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par Carminas »

Bonjour

Le problème c'est la coupure générale du coffret
Pour travailler sur un coffret en toute sécurité, il faut pouvoir le couper en une seule action
Sinon une personne non avertie pourrait par couper un disjoncteur 32A au départ et penser que le tableau est hors tension alors qu'il ne l'est à moitié

Une solution est de mettre un disjocteur 32A tetra au départ et un interrupteur sectionneur 32A à l'arrivée.
Ainsi les 2 alimentations sont coupées simultanément

Dans l'esprit de ceci (ici c'est avec un câble tetra, mais logique est le même)
Image
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par nicoto94 »

Très bien ,je remplace les 2 disjoncteurs 32A dans le tableau électrique secondaire par un disjoncteur tetra 32 A
Pour les distances et la puissance, c est bon du 6mm2 pour un peu plus de 40m de distance ?
Merci par avance
Bonne soirée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par Carminas »

Si vraiment vous voulez tirer 7kW sur chacun, ce sera juste.
Mais vous n’atteindrez sans doute pas ces valeurs
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par nicoto94 »

Je pense que j en suis loin car pour la pompe a chaleur et la filtration de la piscine ,je suis a 3,5kw donc il me reste de la marge
Merci beaucoup pour votre contribution et votre aide précieuse
Bonne soirée à vous et bonne semaine ;-)
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky

Message par nicoto94 »

nicoto94 a écrit : sam. 9 avr. 2022 20:01 Image
Bonjour CARMINAS
Je me permets de revenir vers vous avec je suis en pleine installation de mon tableau divisionnaire...
Sachant que je vais donc installer un coffret prêt de mon disjoncteur de branchement EDF afin de répartir vers mes 3 autres tableaux, je souhaiterai savoir dois je obligatoirement installer un interrupteur sectionneur de 63A dans ce coffret étant donné qu a l arrivée dans ma maison j en ai déjà un, puis je partir directement du bornier en 16mm2 jusqu'à mon domicile ?
Dans ce même coffret, puis je simplement installer le bornier de distribution et installer les différents disjoncteur et sectionneur dans les arrivés au autres tableaux ?
En vous remerciant par avance
Bien cordialement