Page 3 sur 3
Re: Baisse de tension dans habitation
Posté : sam. 13 déc. 2008 17:40
par zergoun youcef
Salut Fab il serai plus intelligent de débrancher complétement votre installation et prendre des mesures en aval du Compteur si la tension est bonne le probléme vient de chez vous ( neutre terre .... ) sinon edf doit revoir le Compteur et meme le disjoncteur qui
pouraient présenter des défaults c'est mon avis.
Re: Baisse de tension dans habitation
Posté : sam. 13 déc. 2008 18:35
par fab
il est deja aquis que le probleme vient probablement de erdf des technicien l'on meme reconnu
de toute facon avec ou sans charge erdf doit fournir 207v aux bornes aval disjoncteur de branchement et il semble que ca n'est pas le cas . il a ete mesure 205v au disjonteur par le client et je croix autan par des technicien erdf au compteur
Re: Baisse de tension dans habitation
Posté : dim. 14 déc. 2008 10:47
par olivemlom
fab a écrit :il est deja aquis que le probleme vient probablement de erdf des technicien l'on meme reconnu
de toute facon avec ou sans charge erdf doit fournir 207v aux bornes aval disjoncteur de branchement et il semble que ca n'est pas le cas . il a ete mesure 205v au disjonteur par le client et je croix autan par des technicien erdf au compteur
C est exactement ça Fab !
Donc j attends qu ils se bougent et viennent voir !
Je vous tiens au courant !
Re: Baisse de tension dans habitation
Posté : mar. 23 déc. 2008 22:22
par michels
Bonsoir,
Il semble bien que ce problème vienne d' une installation EDF sous dimensionnée .
La baisse de tension doit se produire quand beaucoup d' utilisateurs " pompent" sur le réseau .
J' ai eu ce problème il y a quelques années ( 25 ) sur une maison neuve que j' avais construite dans un hameau qui s' est développé petit à petit .
J' ai mesuré des tensions jusqu'à 170 volts avec un appareil de qualité ( Gould advance digital ) . Ces mesures ont été contestée par EDF car l' appareil n' était pas agréé par leurs services . Néanmoins, 15 jours après, ils ont changé le transfo 20000/ 240-400 par un plus gros et tout est rentré dans l' ordre . Espérons que pour vous la solution soit la même et que EDF ne se contente pas de changer de phase pour passer sur un conducteur moins chargé !
Il faut préciser que j' étais alimenté en triphasé avec une installation à peu près bien équilibrée sur les 3 phases .
Cordialement et joyeux noël
Michels