Re: Tableau

Posté : mar. 3 nov. 2015 13:54
par François DELFOS
Salut ma rénovation date et à l époque j avais passé du câble France Télécom je crois huit brun. Je sortirais tout ça et repasserais en rj 45 c est bien ça.
Merci

Re: Tableau

Posté : mar. 3 nov. 2015 18:48
par RFco
oui, virer ce PTT 298 et mettre à minima du catégorie 5e

Re: Tableau

Posté : mer. 4 nov. 2015 14:42
par François DELFOS
Salut à tous
Pas de références sur le câble mais c est un câble blanc huit brins avec plusieurs couleurs.
Vu les tarifs des coffrets ça serait pas inintéressant d en confectionner un moi même avec vos conseils avisés. Pour information c est une installation qui sera soumise au consuel donc pas de blague. Merci pour votre intérêt

Re: Tableau

Posté : mer. 4 nov. 2015 16:21
par RFco
bonjour


pourquoi faire passer le consuel?

@+

Re: Tableau

Posté : ven. 6 nov. 2015 09:44
par François DELFOS
Bonjour, concernant le câble j'ai passé du câble téléphone classique france télécom à 08 brins multicolores.
Je peux éventuellement repasser du cable coaxial comme stipulé par RFCO. Si je comprends bien il n"y a donc qu'un seul à partir du coffret de com pour le téléphone et l'internet ? Si oui, que mettez vous comme prise RJ 45 ?
A propos du coffret, vu les tarifs, l'un d'entre vous s'est il risqué à en confectionner un lui même et le consuel accepterait il une telle installation ?
Merci pour votre aide

Re: Tableau

Posté : ven. 6 nov. 2015 09:47
par François DELFOS
Pour répondre à RFCO il y a eu un décalage de messages. je ferais passer le consuel pour valider l'installation complète vu que je rénove une ancienne grange dépourvue de compteur à l’origine. Je restaure depuis 2008 et vient de reprendre le chantier après quelques incident dans le projet. Merci

Re: Tableau

Posté : ven. 6 nov. 2015 09:49
par RFco
bonjour


une prise RJ ne reçoit qu'un média à la fois (en coffret basique)

il faut que la prise soit adaptée au câble, donc mini 5e pour du câble 5e

le coax est en plus, réservé à la TV

Oui, le consuel accepte un coffret de comm non préfabriqué, d'ailleurs, le consuel ne regarde que peu la partie comm (seulement la présence du 6mm² Vert/jaune et les deux prises GTL)


@+

Re: Tableau

Posté : ven. 6 nov. 2015 12:55
par François DELFOS
Ok pour le cable catégorie 5 pour le téléphone et le cable coaxial pour la TV. Petite précision, j'aurais la télévision via internet quel câble donc et quelle prise une ou deux sortie RJ 45 ?
Merci les gars

Re: Tableau

Posté : ven. 6 nov. 2015 13:50
par RFco
avoir la télé par internet n''empêche pas de passer les coax, car, selon la norme, c'est obligatoire de passer des coax sauf si on peut distribuer la TV via les RJ (et pas en réception ADSL), donc en grade 3.

passer autant de câbles que de prises

Re: Tableau

Posté : mar. 10 nov. 2015 09:08
par François DELFOS
Bonjour, merci bien pour vos infos