Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 08:43
par mat34
Bonjour merci RFCo,
Dernière question, je peux superposer 2 fils 6mm2 (d'un côté le fil rigide et de l'autre côté mon fil souple avec un embout de câblage ? Quel fil doit être au contact des vis? Le dominos de 10mm2 suffira?
Merci
Cordialement,
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 08:56
par RFco
Bonjour
Pourquoi un embout, c'est inhabituel
@+
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 09:36
par mat34
d'un coté j'ai du rigide donc pas besoin. mais de l’autre coté j'ai du fil souple (multibrins) donc obligé de mettre un embout de connexion?
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 10:14
par RFco
je n'ai jamais vu d'embout sur un câble pour une plaque, c'est peut être un tort, mais personne ne le fait si pas d'origine
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 11:28
par mat34
vous me conseillez quoi?
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 12:32
par Didier62
bonjour,
mat34 a écrit :vous me conseillez quoi?
si vous avez à relier 2 fils de 6 mm²,un dominos de 16 mm² et les fils serrés sur les 2 vis comme il a été dit plus haut.
@+
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 14:15
par mat34
Je vais prendre un domino en 10mm² et un autre en 16mm² et je placerai le plus adapté.
Je vais acheter les embout de cablage pour faire ce branchement.
Par contre il est préférable de mettre le cable rigide vers les vis ou bien l'embout de cablage?
Merci
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 15:31
par Candela
Bonjour,
RFco a écrit :je n'ai jamais vu d'embout sur un câble pour une plaque, c'est peut être un tort, mais personne ne le fait si pas d'origine
C'est une quasi-obligation dans les ERT-ERP.
Le sujet a été traité
ICI.
Mais il est vrai que la C15-100 reste très vague à ce sujet, évoquant simplement les précautions à prendre (526):
Si nécessaire, il est fait usage d'accessoires conçus à cet effet. //
Les connexions doivent être réalisées de façon telle qu'aucun desserrage ni rupture de brins ne soit possible sous l'effet des échauffements, variations de charge, vibrations des matériaux, dans les conditions de service.
Et les liaisons souples câblées d'origine comportent toujours des embouts, mais d'un modèle différent permettant le sertissage en machine.
Bien à toi.
Candela
Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?
Posté : ven. 9 oct. 2015 16:17
par mat34
Et pour conclure?