Re: coupure d'urgence par arrêt coup de poing
Posté : dim. 14 sept. 2014 21:10
Bonsoir à tous,
Je reviens parce que j'ai récupéré la fameuse bobine et comme je l'ai déjà expliqué je n'ai jamais fais ce type de travail alors je préfère assurer le coup c'est à dire:
l'installation est en tarif jaune j'ai le compteur ERDF ensuite il y a un sectionneur, le disjoncteur de branchement et l'armoire et je compte opérer de cette façon:
Ouvrir tous les disjoncteurs de l'armoire de protection
Ouvrir le disjoncteur ERDF
Ouvrir le sectionneur
et donc absence de courant en amont du disjoncteur ERDF, ouvrir la plaque avant du disjoncteur ERDF y glisser la bobine manque de tension réaliser le cablage avec son disjoncteur via le coup de poing
Fermer le sectionneur
Fermer le disjoncteur de branchement ERDF
Faire un essai du déclenchement du disjoncteur ERDF via le coup de poing si déclenchement de celui-ci
Fermer tous les disjoncteurs de l'armoire de protection
Êtes-vous d'accord avec cette méthode? d'avance merci pour votre aide.
Bien cordialement
Je reviens parce que j'ai récupéré la fameuse bobine et comme je l'ai déjà expliqué je n'ai jamais fais ce type de travail alors je préfère assurer le coup c'est à dire:
l'installation est en tarif jaune j'ai le compteur ERDF ensuite il y a un sectionneur, le disjoncteur de branchement et l'armoire et je compte opérer de cette façon:
Ouvrir tous les disjoncteurs de l'armoire de protection
Ouvrir le disjoncteur ERDF
Ouvrir le sectionneur
et donc absence de courant en amont du disjoncteur ERDF, ouvrir la plaque avant du disjoncteur ERDF y glisser la bobine manque de tension réaliser le cablage avec son disjoncteur via le coup de poing
Fermer le sectionneur
Fermer le disjoncteur de branchement ERDF
Faire un essai du déclenchement du disjoncteur ERDF via le coup de poing si déclenchement de celui-ci
Fermer tous les disjoncteurs de l'armoire de protection
Êtes-vous d'accord avec cette méthode? d'avance merci pour votre aide.
Bien cordialement