Re: gaines alimentations

Posté : mer. 14 mai 2014 21:34
par electrov
Oui le tableau sera sur dans le garage donc au rdc

Mais cest pour la gaine que jai un doute et non sur lemplacement du compteur
Par ou es ce que jai le droit de la faire passer, et ou est ce que je nes pas le droit? ??

Dans un mur sa me paraît compliquer de passer une gaine de 90
Est ve que sa se fait de la passer en irl dans la cave et ensuite remonter dans la gtl ou cest con pour une maison neuve???

Re: gaines alimentations

Posté : mer. 14 mai 2014 21:36
par RFco
il faut arriver au droit du panneau de comptage

Re: gaines alimentations

Posté : mer. 14 mai 2014 21:37
par Carminas
Bonsoir

Non IRL pas possible.

Le panneau de contrôle ERDF doit se situer au droit du point de sortie dans la dalle avec un cheminement le plus court possible

@+

Re: gaines alimentations

Posté : mer. 14 mai 2014 21:39
par RFco
Merci Carminas de m'aider à faire comprendre



Et comme dit plus haut :
RFco a écrit :je n'ai pas le plan d'implantation de ta maison, je ne peut donc pas te répondre

Et comme d'habitude ce sont ou les maitres d'oeuvre ou les archis qui voient ca, je n'en sait pas plus sur l'emplacement précis, mais bon, avec un R+1+sous sol, je mettrais plutot au RDC


@+

Re: gaines alimentations

Posté : mer. 14 mai 2014 21:40
par RFco
ErDF doit, je pense, faire une étude préalable

Re: gaines alimentations

Posté : mer. 14 mai 2014 22:32
par caydon
RFco a écrit :ErDF doit, je pense, faire une étude préalable
Bonsoir,
Effectivement je ferais comme cela ;)

Re: gaines alimentations

Posté : jeu. 15 mai 2014 20:35
par electrov
Salut

c'est a dire?

ils vont venir pour mettre un coffret provisoire, je peux en profiter pour leur demandé?

ils vont me dire ou mettre le tableau et ou mettre les gaines?

merci

Re: gaines alimentations

Posté : jeu. 15 mai 2014 20:40
par circus
bonjour,

tu as fait une demande auprès de l' are ( agence raccordement électricité ) pour être raccordé au réseau electrique

c'est eux qui vont faire passer un agent d'étude qui suivant la situation du réseau et la disposition de ta maison

te dira ou se situera le panneau de comptage et donc l'arrivée des gaines

https://connect-racco.erdfdistribution. ... net/login/

Re: gaines alimentations

Posté : jeu. 15 mai 2014 20:47
par RFco
electrov a écrit :Salut

c'est a dire?

ils vont venir pour mettre un coffret provisoire, je peux en profiter pour leur demandé?

ils vont me dire ou mettre le tableau et ou mettre les gaines?

merci

hello


Il y a les intervenants d'une part, et les ""prescripteurs"" d'autre part, eux seuls peuvent te le dire


@+