Re: Interrupteurs à voyant
Posté : dim. 23 nov. 2008 21:21
par RFco
steve a écrit :
ps : et désolé pour le jeu de mot involontaire dans mon avant-dernier post, à propos 'de tenir au courant'

Il n'y a pas de mal, on y a droit au moins une fois par semaine..
bizarre votre truc,
Il faut savoir comment sont raccordés ces fils, des photos ne seraient pas de trop, sinon, des schémas précis iront bien aussi.
Ce qui m'intrigue, ce sont ces deux bleus sur l'interrupteur...
@+
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : dim. 23 nov. 2008 21:36
par steve
Ok, alors je me charge de faire des photos et je reviendrai poster ça (ça risque de prendre quelques jours).
C'est pour une maison qui a 25 ans.
Merci pour la réactivité !
Et bonne fin de week-end !
EDIT : ah pardon, quand je disais 2 fils bleu et noir sur l'interrupteur, ça signifiait : 1 bleu et un 1 noir
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : dim. 23 nov. 2008 21:44
par RFco
steve a écrit :
EDIT : ah pardon, quand je disais 2 fils bleu et noir sur l'interrupteur, ça signifiait : 1 bleu et un 1 noir
Il faudra donc soit un schéma, soit une photo nette et annotée des racordements, la réponse suivra
@+
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : jeu. 27 nov. 2008 23:29
par steve
Bonsoir, j'ai pu prendre quelques photos, mais pour les annotations c'est pas encore gagné.
Je colle déjà quelques images ici !
L'ancien interrupteur
Le premier boîtier de dérivation (j'en ai un autre à côté comme ça).
L'intérieur du boîtier
L'intérieur du second boîtier
Quelques câbles sont déjà identifiés (par encore ceux de l'interrupteur/la lampe extérieur).
Ca va forcément être un de ceux qui ont seulement un fil noir et un fil bleu.
Je peux donner d'autres indications ? Sacré métier l'électricité !
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : ven. 28 nov. 2008 08:11
par RFco
Bonjour steve,
Je comprends maintenant pourquoi il y a un bleu et un noir au point de commande.
j'espere que vous pourrez remplacer le câble qui va à l'inter (qu'il est gainé derriere la cloison)
Le plus facile pour reperer :
1) suivre le câble d'alim du luminaire jusqu'à la boite
2) tirer par a coups sur le câble de l'inter (un en bas, l'autre en haut) et le suivre jusqu'à la boite
Il va surement falloir remplacer le boitier d'encastrement car ceux ci s'enfoncent facilement surtout après les avoir manipulés comme cela va être le cas en remplacement de filerie.
rappel :
Le luminaire extérieur est alimenté par un bleu et un noir (+vert/jaune)
L'inter a un bleu et un noir.
Pour le moment (à vérifier, mais bon)
Le noir de l'inter est raccordé est sur un gros domino avec plusieurs noirs (allant vers d'autres inters), le bleu de l'inter est raccordé tout seul avec le noir du luminaire, le bleu du luminaire est raccordé sur un gros domino avec plusieurs bleus (allant vers d'autres luminaires), le vert/jaune du luminaire est raccordé sur un gros domino avec plusieurs vert/jaune
Ce qu'il faut : remplacer le câble de l'inter par un câble de type 4G1,5(bleu, marron, noir et vert/jaune), recâbler quasi à l'identique à savoir :
Le noir de l'inter est raccordé est sur un gros domino avec plusieurs noirs (allant vers d'autres inters), le marron de l'inter est raccordé tout seul avec le noir du luminaire, le bleu du luminaire ET le bleu de l'inter sont raccordés sur un gros domino avec plusieurs bleus (allant vers d'autres luminaires), le vert/jaune du luminaire est raccordé sur un gros domino avec plusieurs vert/jaune
@+
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : ven. 28 nov. 2008 08:51
par steve
Ca va paraître incroyable vu mon niveau, mais je pense avoir tout compris !
Normalement, je pense pouvoir retirer un câble qui va de l'inter au boitier, car ça passe dans une cloison, et le boitier se trouve pas très loin au-dessus de cet interrupteur là justement. Et oui c'est bien gainé, c'est vrai que ça ne ressort par sur la photo.
Je pense aussi que le boitier d'encastrement va souffrir (on dirait du papier ce truc).
Merci pour la référence du câble à utiliser ! J'allais mettre un simple 3 fils.
Je vais relire ça plusieurs fois, et je pense me lancer ce week-end, je vous informerai de mes avancées/résultats.
Un énorme merci !
Ca me soulage que ayez pu trouver de quoi il retournait avec ces simples photos !
Les électriciens du coin ne veulent pas se déplacer pour un simple branchement, j'étais donc livré à moi-même.
A charge de revanche, si vous avez un souci d'informatique, c'est ma branche !
A très bientôt !
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : ven. 28 nov. 2008 09:51
par RFco
steve a écrit :
Les électriciens du coin ne veulent pas se déplacer pour un simple branchement, j'étais donc livré à moi-même.
Il sont idiots, je le fais régulierement, et cela m'a permis de récupérer des chantiers, comme des maisons neuves...
@+
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : dim. 30 nov. 2008 11:49
par steve
Bonjour !
C'est avec un peu de fierté que je viens annoncer que tout est en place, et fonctionne parfaitement !
C'était "un jeu d'enfant" avec les explications de RFco !
Ca a commencé par le repérage des câbles du côté du boitier de dérivation (en tirant dessus, on a vite repéré ça).
Puis par le remplacement du câble qui va de l'interrupteur au boitier dérivation, ça c'est fait sans trop de mal, avec une ficelle accrochée à l'ancien câble, qui a ensuite servi à tirer le nouveau câble.
Puis le changement du boitier d'encastrement.
Puis, avec la feuille imprimée contenant tes explications sous les yeux, ça n'a vraiment pas été difficile de recâbler comme il fallait dans le boitier, puis le branchement de l'interrupteur lui-même, pas compliqué non plus du coup.
Un grand merci à RFco pour la précision et la rapidité de ses réponses ! Tout correspondait parfaitement, comme s'il avait fait l'installation d'origine lui-même !
On avançait en tout confiance.
Je pense que j'aurai l'occasion de repasser par là, pour une ou deux prises qui traînent

C'était bien intéressant à faire !
Bon dimanche, et bonne continuation !
Le résultat final :

Re: Interrupteurs à voyant
Posté : dim. 30 nov. 2008 12:19
par RFco
Bonjour et merci pour le retour d'info, ravi de voir que cela fonctionne
@+ (pour d'autres questions)
Re: Interrupteurs à voyant
Posté : mer. 1 août 2012 13:21
par Invité
Bonjour,
J'ai également un SDB dont l'allumage est commandé par un interrupteur à voyant.
Tout marchait correctement jusqu'à hier.
Pour un test de mon disjoncteur différentiel, j'ai appuyé sur le bouton TEST du Dijsoncteur Diff.
Depuis, la lumière ne s'allume plus dans la SDB mais le voyant continue à fonctionner correctement et semble donc encore alimenté.
J'ai vérifié les branchements qui évidemment n'ont pas bougé...
Le problème vient-il du tableau ou plutot de l'interrupteur ?
L'interrupteur peut-il s'allumer correctement et avoir un autre pb ?
Merci