Re: GTL en rénovation
Posté : mar. 24 sept. 2013 23:44
par pierre67
Voici un petit dessin, je me rend compte que je m'xprime mal :
Lorsque j'aurai terminé la pose des appareillages dans les pièces, je supprime l'ancien tableau et je pose le nouveau à côté ou un peu plus loin.
D'où ma question, est ce faisable ? Juste à côté ou dans une autre pièce que le DB et le compteur ?
Re: GTL en rénovation
Posté : mar. 24 sept. 2013 23:50
par Carminas
Bonsoir
Les deux sont faisables.
@+
Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 06:51
par pierre67
Fichtre mon image s'affiche mal.
Merci pour votre avis.
Je pense même que c'est possible de mettre en // le nouveau tableau pendant l'installation. Au fur et à mesure que je refais les pièces, je supprime les départs au tableau de l'ancien correspondant à la zone rénovée, et j'active sur le nouveau.
Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 08:17
par Carminas
Ce que vous pouvez par exemple faire, c'est :
- supprimer le raccordement de l'ancien tableau au DB
- raccorder de manière définitive le nouveau tableau au DB
- raccorder de manière provisoire, l'ancien tableau au nouveau tableau, jusqu'à ce que l'ancien tableau n'ait plus d'utilité.
Evidemment cela n'a un sens que si les 2 tableaux ne sont pas trop éloignés.
@+
Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 12:45
par pierre67
En effet cela a plus de sens.
Le but étant de raprocher le nouveau tableau le plus prêt possible de la cage d'escalier. Ainsi j'ai un cheminement facile de la cave jusqu'à l'étage.
EDIT : C'est maintenant que je vois les aventages de placer le tableau au 1er.
Moins de câble à tirer depuis le sous sol.
Mais de combien est-il autorisé de tirer un 3G depuis le DB ?
Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 13:04
par RFco
hello
un 3G OK mais de quelle section et sur quelle distance?
@+
Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 15:42
par pierre67
RFco a écrit :hello
un 3G OK mais de quelle section et sur quelle distance?
@+
Bonne question, la distance à vue de nez je dirai 15m max.
Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 17:11
par RFco
et la section du 3G
???
Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 19:19
par fk82
bonsoir,
Dans une maison neuve (consuel) de plein pied avec sous sol (NON RT 2012) : J'ai réalisé une installation, de ce type : tableau principal avec coupure générale (disjoncteur 30/60A - 500ma instantané)+ coffret communication dans l'unité de vie (cellier) ;
- le compteur et DB type S en limite de propriété ;
- au sous sol un tableau divisionnaire avec sa propre coupure générale - la liaison entre les deux tableaux a été faite en 3G10² (ENV.12ML) protégé en amont par un
disjoncteur 2Poles/40A. Reste à calculer la puissance nécessaire au sous sol, sauf exception le 3G10² suffit largement.
Il est plus confortable pour les utilisateurs d'avoir la gtl accessible dans l'unité de vie, notamment pour le coffret de com., la boxe pouvant se positionner à cette endroit afin de brasser plus confortablement.... DE plus vous aurez en effet moins de longueur de fils à tirer.
Simple info.....

Re: GTL en rénovation
Posté : mer. 25 sept. 2013 21:25
par Carminas
Bonsoir
Si DB ERDF 15/45A il faut du 10² (jusqu'à 22m)
Si DB ERDF 30/60A, il faut du 16² (jusqu'à 27m)
Je vous conseille du 16² dans tous les cas de figure
@+