Page 2 sur 2
Re: Coffret électrique et communication
Posté : mar. 26 mars 2013 23:36
par RFco
Polo30 a écrit :Bonjour,
Apres mon insistance, il a finalement modifié le tableau avec deux prises de courant sur le dessus du tableau, permettant ainsi d'avoir en même temps les 20% :
Voila le résultat :
http://www.casimages.com/galerie.php?id=269146h162126
Je pense qu'il n'y a plus de problème.
En vous remerciant énormément pour vos réponses
Excellente soirée
@+

c'est mieux, mais je pense que du point de vue de la norme il manque encore des choses (le 6mm² vers le tableau de comm par exemple même si il n'est pas vraiment dématérialisé) et aussi les ""trappes"" d'accès (inutiles aà mes yeux, mais bon...)
@+
Re: Coffret électrique et communication
Posté : jeu. 28 mars 2013 08:42
par pansonic
Il manque surtout une coupure générale de sécurité sur ce tableau.
Cordialement
Re: Coffret électrique et communication
Posté : jeu. 28 mars 2013 08:50
par RFco
pansonic a écrit :Il manque surtout une coupure générale de sécurité sur ce tableau.
Cordialement
salut
il me semble bien qu'en bas à gauche ce soit un SB263 (inter modulaire 63A bipolaire)
@+
Re: Coffret électrique et communication
Posté : jeu. 28 mars 2013 19:43
par Polo30
Bonsoir,
Ok je vais effectivement voir pour le 6mm² terre qui manque au coffret comm. merci de me l'avoir rappeler

après les trappes ben un coup de poing dans le placo et voila
et tout a fait raison, il y a bien un inter modulaire 63A bipolaire en bas a gauche du tableau coupant donc l'ensemble de l'installation.
Merci pour vos infos
Cordialement
@+