Re: Transformateur bi tension secondaire à puissance réduite
Posté : jeu. 1 mai 2014 14:31
Bonjour,
A ma connaissance, ce coëfficient ne provient pas d'une formule de calcul, mais d'une valeur normalisée permettant un compromis technico-économique acceptable.
Le principe de base est un enroulement secondaire ayant la même section sur toute la longueur et une prise intermédiaire à 58% du bobinage.
Autant que je me souvienne, la plus-value (tarif) était de l'ordre de 10%, alors que les appareils à puissance conservée étaient à 30.
En effet, l'intensité B1 étant
fois plus élevée, les pertes sont multipliées par 3.
Le compromis porte sur la puissance donc, plus les pertes et chutes de tension en B1.
Ces transfos étaient bien adaptés aux installations devant passer progressivement en B2: la puissance B1 ne pouvant que diminuer, on pouvait faire l'impasse sur la marge pour extensions futures, souvent d'ailleurs prévue de façon généreuse dans l'industrie
.
Ils convenaient d'ailleurs aussi aux installations "figées", c'est à dire destinées à ne pas évoluer.
Cordialement
A ma connaissance, ce coëfficient ne provient pas d'une formule de calcul, mais d'une valeur normalisée permettant un compromis technico-économique acceptable.
Le principe de base est un enroulement secondaire ayant la même section sur toute la longueur et une prise intermédiaire à 58% du bobinage.
Autant que je me souvienne, la plus-value (tarif) était de l'ordre de 10%, alors que les appareils à puissance conservée étaient à 30.
En effet, l'intensité B1 étant
Le compromis porte sur la puissance donc, plus les pertes et chutes de tension en B1.
Ces transfos étaient bien adaptés aux installations devant passer progressivement en B2: la puissance B1 ne pouvant que diminuer, on pouvait faire l'impasse sur la marge pour extensions futures, souvent d'ailleurs prévue de façon généreuse dans l'industrie
Ils convenaient d'ailleurs aussi aux installations "figées", c'est à dire destinées à ne pas évoluer.
Cordialement