Re: moteur tri en mono
Posté : mer. 24 oct. 2012 18:35
par Labobine
re,
Mais attention il faut au moins 150µf que vous ne trouverez en une seule valeur il faut en mettre plusieurs en parrallèle.
Re: moteur tri en mono
Posté : jeu. 25 oct. 2012 07:00
par Invité
— Bonjour à vous, électriciens !
— Labobine, j'avais mis sur le site éconologie une astuce pour faire fonctionner un moteur triphasé en mono. L'ayant essayé moi-même et vu que ça marchait, je vous le propose ici (pour un moteur 230/400V) :
— Branchement de la plaque à bornes :

— Explication et comparaison avec un vrai moteur monophasé :

— Je pense que ça pourrait en aider beaucoup. Il faudrait aussi essayer sur des moteurs à bobines incomplètes, savoir ceux dont chaque phase est bobinée "décalée" avec la tête de bobine d'un seul côté.
— Amicalement.
Re: moteur tri en mono
Posté : jeu. 25 oct. 2012 09:02
par Labobine
Bonjour,
J'ai un problème pour me connecter à Econologie, voilà l'explication de mon silence.
Je vais d'abord vous expliquer ma présence sur la toile,Je suis un "manuel" et les articles que j'édite sont destinés aux amateurs qui veulent faire tourner leur moteur et donc chez moi "tout marche".
Il y a plusieurs montages concernant les moteurs tris en mono et je les ai tous essayés depuis bien longtemps, car à l'époque nos amis de l'autre côté des Alpes sortaient ce genre de montage, particulièrement sur les petits treuils de chantier soi-disant tri et mono.
Le seul montage qui marche à 90% est le montage Steiner. Les autres, dont celui que vous évoquez qui en fait partie, ne marche qu'une fois sur dix, alors à quoi bon encombrer mes articles de montages qui ont si peu de chances de fonctionner.
Je ne conteste donc pas votre schéma, mais essayez plusieurs moteurs identiques en puissance et vitesse et vous verrez que ma statistique est juste.