Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 19:29
par Invité
re
pas de problème, on dirai bien des boutons poussoirs le vert sur le NC le rouge sur le NO
le contact aux du contacteur manœuvre bien?
fait des photos de l'ensemble sinon pour voir.
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 19:51
par Invité
salut
oui ce sont des boutons poussoirs mais en appuyant sur le vert le relais actionne et des qu'on relache le bouton le relais ce coupe alors qu'il devrait rester enclencher,a n'y rien comprendre,mais je pense que c'est mon branchement peut etre qui coince il faudrait que je trouve un schéma
merci
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 19:53
par Invité
oups

Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 19:59
par Invité
je vois mal ton wago en bas pour suivre les fils pas l'impression que ton aux soit en parallèle
ça me change d'IGE expert V3R7

Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 20:22
par Invité
merci caydon je vait esayer demain aujourd'hui plus de courage en esperant que je vait y arriver
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 20:27
par Invité
au faite c'est quoi d'IGE expert V3R7
Re: branchement osmoz
Posté : lun. 15 oct. 2012 21:12
par Invité
un logiciel de schéma électrique ;)
Re: branchement osmoz
Posté : mar. 16 oct. 2012 02:10
par Max78
Bonjour,
oxbow68 a écrit :s
oui ce sont des boutons poussoirs mais en appuyant sur le vert le relais actionne et des qu'on relache le bouton le relais ce coupe alors qu'il devrait rester enclencher,a n'y rien comprendre,mais je pense que c'est mon branchement peut etre qui coince il faudrait que je trouve un schéma
Problème avec l'auto-maintien .. Il s'agit de la branche en parallèle du BP marche qui passe par un contact auxiliaire du contacteur.
Cordialement,
Max
Re: branchement osmoz
Posté : mar. 16 oct. 2012 07:42
par Invité
Caydon a écrit :un logiciel de schéma électrique ;)
a ok interessant
Re: branchement osmoz
Posté : mar. 16 oct. 2012 07:45
par Invité
bonjours ca y est tableau opérationnel pour ca mise en place encore un grand merci