Page 2 sur 2

Re: transformateur de courant

Posté : mer. 22 oct. 2008 12:36
par VE Pp
Bonjour,
Candela a raison pour l'utilisation du TC. Toutefois, vous pouvez laisser l'ampèremètre avec le TC 500/5 sous tension en permanence et investir dans un ampèremètre avec un cadran 250/5 (environ 20 euros). Lorsque vous n'êtes pas en fonctionnement partiel, le TC 250/5 est court-circuité par l'automatisme.

Re: transformateur de courant

Posté : mer. 22 oct. 2008 15:19
par Candela
Attention, même court-circuité au secondaire, le TC travaille. Un 250/5 ne doit jamais dépasser 300A permanents au primaire.

Re: transformateur de courant

Posté : ven. 24 oct. 2008 10:16
par alexdu69
merci pour toutes les reponses je vous remercie probleme resolu merci encore

cordialement alex