Page 2 sur 2
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : dim. 14 oct. 2012 23:55
par circus
bonsoir,
on dirais que sur la photo 2,
la jupe de la 1 est glissé laissant apparaître l'isolant et l'intégralité de la cosse
en tout comme le souligne Candela tout ça c'est pas bon
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : lun. 15 oct. 2012 00:03
par fab
salut,
le câblier qui fait ces préparations de câbles est il certifié ?
j'ai l'impression que sur la 2eme photo, le 1er câble a été préparé pour une extrémité extérieure ( généralement retrait de la gaine sur 51cm ) au lieu d'une extrémité intérieur ( plutôt une 20aine de cm de mémoire ... )
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : jeu. 18 oct. 2012 02:27
par mercure
Bonsoir
Merci ,le propriétaire du site a réclamé 3 pannes de défaut de boites d'éxtrémités .
sur la photo ,on voit bien l'hétérogénéité de famille de boite Extrémités Intérieures ,
resultat deux étrémités reconféctionnés .dans la méme céllule Arrivée.(Alimentation par remonté en cable Aerosouterrain)
pour info,le claquage de l'isolant apparait à la base de l'éxtrémité,dans le niveau de la mise à la terre de l'écran du cable.
Salutations
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : jeu. 18 oct. 2012 17:42
par Invité
Bonsoir
L'écran de terre du cable est serré sur la couche de semi conducteur ou directement sur l'isolant du cable?
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : ven. 19 oct. 2012 00:55
par mercure
Bonsoir
L'écran de terre du cable est serré sur la couche de semi conducteur ou directement sur l'isolant du cable?
1)Visiblement pendant l'éxamen de l'éxtrémité en défaut ,Remarque la prise d'écran (est réalisé par une frette en fil conducteur entouré autour de
l'écran métalique du cable ,il n'y a pas de plaque à picots.de prise d'écran.et non pas une prise sur la couche semi conducteur? j'attends plus de détail
sur ce point la .en général à l'oeil , c'est tres difficile de savoir ,c'est presque un court circuit Phase Terre .(carbonisation)
c'est un percement de l'isolent PRC ,avec un trajet de défaut qui part de l'ame du conducteur en traversant l'écran du cable , sachant que l'isolent PR posséde une épaisseur qui varie de 4 et 5.5 mm en 24 KV.
En résumé ,il y a aussi un probléme de choix de l'éxtrémité par rapport à l'envirenement de l'installation.aussi le réspect des récomendations constructeurs , a part les qualifications du cablier.
Salutations
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : lun. 3 juin 2013 21:12
par Mercure2
Bonjour Candela
je reviens à ma dernière question ,sur la cause du cratère formé à coté de la connexion tresse de Terre , la réponse est très simple ,
en faisant examiner minutieusement ces terminal,j'ai trouvé le manque d'installation du répartiteur RTL, normalement ces éxtrémités
ont été montés par un installateur ,je pense que c'est un oubli.le répartiteur se monte en premier lieu,et se fixe a coté de la zone
de mise à la terre du câble. après ce sont les jupes qui se montent en cascade pour augmenter la ligne de fuite.
j’apprécie bien les détails que vous avez donné : le durcissement des jupes le changement de colore,les traces de lignes
de fuites etc.
Voila ce n'est pas un problème de produit ou classe d'isolement,c'est un problème de confection
Cordialement
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : lun. 3 juin 2013 23:30
par Candela
Bonsoir mercure,
merci pour cette info. C'est rageant ce genre de problème, car les extrémités actuelles sont extrêmement pratiques, il suffit d'être minutieux lors de la préparation du câble et de la mise en place des RLT. Ce n'est quand même pas demander la lune...
quand on pense aux anciens "saumons" des câbles papier imprégnés, où il fallait une journée complète de réalisation, et au bout la surprise, bonne ou mauvaise.
Cordialement
Re: Terminal Cable MT 24 KV
Posté : sam. 9 août 2014 20:23
par ahmedkhayat
bonjour;
mon projet de fin d’études est sous le thème : <<Analyse des incidents ayants des causes avaries boite d’extrémité >> , si quelqu'un peut m'aidé , et merci d'avance
