Page 2 sur 2

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : ven. 10 oct. 2008 11:55
par Blade3655
En TJ vous pouvez mettre de l'uni + neutre, il n'y a qu'en régime IT ou le bipolaire est indispensable, cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : ven. 10 oct. 2008 13:10
par dany
Merci pour les infos qui me sont fort utile. Derniere info : qu'apelle t'on basse tension chez EDF ?

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : ven. 10 oct. 2008 14:59
par GAS
re
Par basse tension, entendez le réseau de distribution publique classique 220volts/380volts.

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : ven. 10 oct. 2008 18:10
par pinss67
Blade3655 a écrit : cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important
Juste pour compléter l'explication afin de pas avoir de confusion, une protection bipolaire, d'un pouvoir de coupure 3 KA à sur une tension simple (phase neutre) un pouvoir de coupure doublé...

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : ven. 10 oct. 2008 20:43
par dany
D'accord si je comprends bien un disjoncteur uni + neutre avec un pouvoir de coupure de 6K équivaut ( au niveau du pouvoir de coupure) à un bipolaire de 3K.

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : sam. 11 oct. 2008 20:38
par dany
Bonsoir,
Que veut dire un pouvoir de coupure doublé ?

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : sam. 11 oct. 2008 20:57
par pinss67
Je prend l'exemple réel

Disjoncteur NS100n (Merlin Gerin)

d'après les données catalogue

Pouvoir de coupure sur tension 380/415 -> 36 KA
Pouvoir de coupure sur tension 220/240 -> 85KA


Comme vous pouvez le constater, le même appareil, sous une tension d'utilisation différente, a d'autres caractéristiques ;-)

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : dim. 12 oct. 2008 00:08
par dany
Donc, je vous prend l'exemple d'un disjoncteur mono merlin 24203 d'aprés les données catalogue il a un pouvoir de coupure de 10 ka.
1)Ce pouvoir de coupure est valable si je l'utilise entre phase ?
2) si je suis entre phase et neutre, mon pouvoir de coupure sera de 20 ka ? si j'ai bien compris.

Merci, pour ton aide qui m'est très utile .

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Posté : dim. 12 oct. 2008 20:10
par Blade3655
Si vous regardez en bas de la page A60 du catalogue, vous pouvez voir qu'entre phase (400V) vous avez 10kA et entre phase et neutre 10kA. Le pouvoir de coupure dépend de la tension appliquée aux pôles et du régime, en particulier IT, en cas de double défaut (qui est très pénalisant le saligot ! ) Mais dans votre cas le régime n'a pas d'importance ;-)