Bonjour,
Oui je sais ce qu'il s'est passé, j'ai une connaissance qui faisait parti du groupe de travail qui a traité le problème. Cas qui est d'ailleurs devenu un cas " d'école" depuis le temps.
Le problème:
En 1994 ou 1995 (je ne sais plus exactement, il me semble 1995

) au cours d'un match de football le stade est plongé dans le noir. C'est le disjoncteur protégeant le transformateur qui a disjoncté. Malgré la présence d'un électricien sur place, impossible de le réarmer car la sonde de température reste en défaut.
L'étude des causes:
Une expertise technique est alors réalisée pour connaitre les causes de cette coupure et conclût à une surintensité (d'où l'impossibilité de réarmer avant que le transformateur refroidisse). Seul problème après un calcul de la puissance des équipements qui étaient en fonctionnement ce jour là, on arrive pas aux limites des possibilités de l'installation
Il est alors procédé à une analyse des courants harmoniques. Un taux de distorsion harmonique supérieur à 65% est relevé pour le courant et 8% en tension.
L'installation en place:
Le transformateur HTA/BT 20 000V / 400V, puissance 400 kVA, tension de court-circuit 4%.
L'installation électrique se divise en 2 branches principales:
- Eclairage du stage
- annexes
L’éclairage du terrain est assuré par 76 projecteurs de 2 kW montés sur 4 pylônes.
Chaque projecteur comprend:
- Une lampe aux halogénures métalliques MHN-TD de 2 kW,
- Un amorceur parallèle
- Un ballast
- 2 condensateurs de compensation de 30 µF branchés en parallèle sur le réseau.
Mesures et calculs:
La puissance active absorbée par chaque projecteur est de 2,1 kW (donc 100 W de pertes essentiellement due aux ballasts). Donc, pour 76 projecteurs 160 kW. Il devrait y avoir environ 250 A par phase. Voici les valeurs relevées:
I1 = 294 A
I2 = 279 A
I3 = 258 A
Puissance active 140 kW
Puissance apparente 187 kW
Donc facteur de puissance = 0,75 alors que
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
= 0,90.
Hypothèse:
Le groupe soupçonne donc directement les projecteurs qui sont envoyés en laboratoire pour analyse.. Mais rien, ils sont conformes à l' IEC 555-2, ce ne sont pas les responsables de la surintensité
Une analyse est tensions et courant harmoniques est faites alors au niveau du poste de livraison en fonction de la charge (1,2, 3 ou 4 pylônes de mis en fonctionnement) et là, apparaît sur les écrans une fréquence de résonance de 250 Hz (harmonique de rang 5 donc (250/50 = 5))
Les résultats fluctuent entre:
31 et 66% pour le courant harmonique par rapport au fondamental
4 et 8% pour la tension harmonique par rapport au fondamental
Solutions:
Ces courant étaient du à l'apparition d'une fréquence de résonance proche de 250 Hz entre le transformateur général et les condensateurs des projecteurs.. Une modélisation informatique a été réalisée. Le principe retenu a été l'installation de selfs en série sur les différentes branche de circuit des projecteurs. Résultat, taux d'harmoniques en courant passant de 66% à 10% ce qui a conduit à une réduction du courant efficace de 20%.
Très bien seulement se poser un autre problème.. L'utilisation de selfs entraîne une baisse de la tension aux bornes des projecteurs et donc, une puissance réduite dissipée dans les lampes.. Il a donc était décidé de changer (ou réglé je l'ignore) les ballasts des projecteurs.
Si besoin d'autres renseignements / explications, n'hésites pas
Cordialement,
Max