Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 22 avr. 2012 18:07
par Labobine
Bonjour,
C'est sûr que l'on doit plus près de la vérité avec un 50 qu'un 37.
je ne sais pas ce que vous appelez chauffer, car il ne faut pas oublier que votre moteur est un moteur triphasé, alors quoique vous fassiez il chauffera toujours.

Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 22 avr. 2012 18:11
par Invité
si je laisse la meule tourner 10 min, on ne sait plus mettre sa main sur le moteur.
Est-ce dû au condensateur ou aurais-je le même en triphasé?

ps: en diminuant la valeur du condensateur, est-ce que je diminue l’échauffement?

merci

Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 22 avr. 2012 19:30
par Labobine
re,
Les moteurs montés en mono avec un condensateur ont tous tendance à chauffer à vide et c'est entièrement normal. Vous dites avoir laissé votre meule tourner 10 minutes (donc à vide) mais dans la réalité cela m'étonnerais fort que vous la laissiez tourner toute seule pour le plaisir.
Faut pas oublier non plus que la plupart des moteurs de meule sont des moteurs à service intermittents.
Vous pouvez faire un essai avec un condensateur plus petit mais à mon avis au bout de vos 10mn à quelque chose prés il sera aussi chaud.

Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 22 avr. 2012 19:45
par Invité
merci de vos réponses,

mais est-ce que le moteur chauffe plus en mono 220V qu'en tri 230?

Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 22 avr. 2012 20:44
par Labobine
re,
Je vous l'ai dit à ma première phrase, mais mal dite, il aurait fallu que je dise :
les moteurs triphasés montés en monophasés avec un condensateur permanent ont tendance à chauffer à vide,( ce qui suppose que en tri ils chauffent moins).

Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 22 avr. 2012 20:47
par Invité
ok merci encore pour votre aide

Problème résolu.

Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 6 mai 2012 20:53
par Invité
encore une petite question,

je viens de récupérer une capa de 150uF/400Vac, puis-je la brancher?

qu'est ce que je risque, surchauffe moteur?


merci

Re: Démarrage meule triphasée en mono

Posté : dim. 6 mai 2012 21:11
par Labobine
Bonsoir,
Mettez votre capa de côté pour en faire autre chose qu'à monter sur votre meule car là pour chauffer tout va chauffer et en plus à cette valeur ce n'est surement pas un condensateur permanent c'est un démarrage et si vous voulez vous faire roussir la moustache il n'y a pas mieux. Certains démarrage chauffent mais d'autre explosent, alors attention.